<span>Hi,</span><div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Wed, 21 Dec 2016, 17:48 Pataki István, &lt;<a href="mailto:iipataki@freemail.hu">iipataki@freemail.hu</a>&gt; wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><u class="gmail_msg"></u>





<div bgcolor="#ffffff" class="gmail_msg">
<div class="gmail_msg"><font size="2" face="Arial" class="gmail_msg">Csak a bojler vízforgatási részéhez:</font></div>
<div class="gmail_msg"><font size="2" face="Arial" class="gmail_msg">Vizet ugyan megtakarítasz, de energiát veszítesz a 
csőben folyamatosan hűlő víz miatt. Ki kellene számolni, hogy a vízvétel 
sűrűségétől függően hogyan alakul ez a veszteség?</font></div></div></blockquote></div></div><div><br></div><div>Kiszámoltam.</div><div><br></div><div>18x2-es ötrétegű cső, 22-es külső csőátmérő, lambda 0,036-os hőtükrös szigetelő csőhéj, 25-ös falvastagság, 40 méter csőhossz.</div><div><br></div><div>A felület ~3m2, az U ~1W/m2K, a hőfokkülönbség 40 fok.</div><div><br></div><div>Hőveszteség: 1W/m2K * 3m2 * 40K = 120W, ami 2,88 kWh naponta, ha elég 20 fokos hőfokkülönbség, akkor csak 1,44kWh és csak 40 fokos víz kering.</div><div><br></div><div>Bye,</div><div>Auth Gábor</div><div><br></div>