<div dir="ltr">Hi,<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Tue, May 9, 2017 at 6:43 PM jhidvegi <<a href="mailto:jhidvegi@gmail.com">jhidvegi@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">> Rövid időről van szó, egy-két óra alatt nem tudja felfűteni 30 fokra<br>
> 23 fokról a házat... :)<br>De rövid idő alatt nem is megy fel a külső hőfok -5-ről +6-ra, vagy igen?<br></blockquote><div><br></div><div>Nem, nem megy fel rövid idő alatt. Több különböző időpontban mértem. :)</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Az inverteresnél limitált valami érzékelés által. A bamba klímáknál ami a csövön<br>
kifér, max a klixon kikapcsolja a kompresszort.<br></blockquote><div><br></div><div>A fizika korlátozza a csövön átvihető teljesítményt.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Pontosan, növekvő villamos teljesítmény. Mint írtam, ment volna 2kW-nál följebb<br>
is, és dőlt a hő róla, ha nem kapcsolom ki. Ha nem kapcsoltam volna ki, a<br>
kompresszor túlmelegszik, és kikapcsol a klixon.<br></blockquote><div><br></div><div>Ment volna feljebb villamos teljesítményfelvételben, csak leadott hőteljesítményben nem ment volna feljebb. Nem szabályzás miatt, hanem azért, mert a fizikai realitás korlátozza az átvihető teljesítményt.</div><div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ha kint is meleg van, akkor lehet aránylag kicsi a hőfokkülönbség. A copról most<br>
ne is beszéljünk.<br></blockquote><div><br></div><div>Nem tudsz eltekinteni a COP-ról... szerves része a hőszivattyúzásnak a COP. </div><div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Különben látom, hogy ezügyben nem tudlak meggyőzni, de figyelembe tudom venni,<br>
hogy csak inverteressel foglalkoztál. A neminverteres simán túlterhelhető, ha<br>
nincs benne megfelelő védelem.<br></blockquote><div><br></div><div>Mérd ki egzakt módon a leadott hőmennyiséget... ne a kifújt levegő hőfokából próbálj saccolni, hanem pontosan mérd meg a beszívott-kifújt levegő hőfok különbségét és a térfogatáramot. :)</div><div><br></div><div>Bye,</div><div>Auth Gábor</div><div><br></div></div></div>