<div dir="ltr">Hi,<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Tue, May 9, 2017 at 5:24 PM jhidvegi <<a href="mailto:jhidvegi@gmail.com">jhidvegi@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Jó, de ha a kéró egyre kevesebb hőt kíván, mert kint melegebb lett, hogy lehet,<br>
hogy a klíma ugyanannyit adott le? Vagy csak rövid időről van szó?<br></blockquote><div><br></div><div>Rövid időről van szó, egy-két óra alatt nem tudja felfűteni 30 fokra 23 fokról a házat... :)</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Aha. Szóval akkor volt még kieg fűtés, és az szabályozott.<br></blockquote><div><br></div><div>Nem, amikor ilyesmit mértem, akkor csak a klíma ment.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ez rendben is van. Én a felvetésemben nem emlegettem a cop-ot, csak a<br>
teljesítményt.<br></blockquote><div><br></div><div>Ezt értem, csak a leadott hőteljesítmény maximuma limitált, a COP viszont nem lineárisan romlik, ahogy növekszik a hőmérséklet-különbség a beltéri és a kültéri hőcserélő között.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Az egyértelműnek tűnik számomra, hogy van a kompresszor adott fordulatonkénti<br>
térfogatárammal (ami persze nyomásfüggő anyagáramot is jelent), és ha jó nagy a<br>
kimenő nyomás, akkor nagy kell legyen a teljesítmény is.</blockquote><div><br></div><div>Nem lehet akármekkora, beleszól a fizika: amint növekszik a hőmérséklet-különbség, úgy csökken a hőszivattyúzás hatásfoka és úgy csökken az átvihető hőteljesítmény, amit növekvő mechanikai és ezáltal növekvő villamos teljesítménnyel kompenzál a klíma egészen addig, amíg el nem éri a korlátait.</div><div> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"> Ha nagy a kimenő nyomás, akkor a kimenő hőfok is nagy, ezért a lejövő teljesítmény is nagy. A cop ettől még lehet xar.<br></blockquote><div><br></div><div>Nagyjából akkora lesz a kimenő teljesítménye, amennyi a névleges teljesítménye. Hiába nagy a kimenő nyomás, ha nem tud nagyobb lenni a térfogatáram se a gázkeveréknél, se a levegő nem tudja elvinni a hőcserélőnél és hiába van nagy térfogatáram, ha az rossz hatásfokkal tud hőt szállítani, be fog állni egy egyensúlyi állapot, aminél rossz a COP, magas a hőfokkülönbség, nem fűt jobban de többet fogyaszt.</div><div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Még indulásnál is megfigyelhető a hőfok és a teljesímény viszonya. Bekapcsolom,<br>
melegszik lassan a beltéri hőcserélője, nézem a wattmérőt, nő a teljesítmény.<br>
Elér egy bizonyos hőfokot, érzékeli, elindítja a beltéri ventillátort, és leesik<br>
a felvett teljesítmény.<br></blockquote><div><br></div><div>Persze, hogy nő a teljesítmény... minél nagyobb lesz a hőfokkülönbség a két hőcserélő között, annál nagyobb villamos teljesítmény kell.</div><div><br></div><div>Bye,</div><div>Auth Gábor</div><div><br></div></div></div>