<div dir="ltr">Hi,<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Tue, May 9, 2017 at 2:14 PM jhidvegi <<a href="mailto:jhidvegi@gmail.com">jhidvegi@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Jön a jobb idő, és próbáld ki azonos hőlépcsők mellett, hogy egyre nagyobb lesz<br>
a teljesítmény, ha kint is, bent is melegebb van.</blockquote><div><br></div><div>Mint írtam: próbáltam. Jelentősen romlott a COP, tehát nem fűtött jobban a beltérben, csak több villamos energiát használt el közben.</div><div> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Baromi hidegben akár 1kW alá is jóval lement, jó melegben meg simán rástartolt a 2kW-ra is a felvett teljesítmény a működés alatt.<br></blockquote><div><br></div><div>Én ezt pont fordítva látom... :)</div><div><span class="inbox-inbox-Apple-converted-space"><br></span></div><div>31 fokra állítottam a beltérit és...</div><div>- amikor -5 fok volt,, akkor 1,3 kW villamos teljesítményt vett fel és 2,9 kW teljesítménnyel fűtött.</div><div>- amikor 3 fok volt kinn, akkor is 2,9 kW teljesítménnyel fűtött, de már csak 1 kW villamos teljesítményt vett fel.</div><div>- amikor 6 fok volt kinn, akkor is 2,9 kW teljesítménnyel fűtött, de már csak 850 wattot vett fel.<br></div><div><br></div><div>A 31 és a 24 fok közötti különbség annyi volt, hogy 2,4 vagy 2,8 volt a COP, a beltéri által leadott hőmennyiség nem változott.</div><div><br></div><div>Bye,</div><div>Auth Gábor</div><div><br></div></div></div>