<div dir="ltr">Hi,<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Tue, May 9, 2017 at 1:51 PM jhidvegi <<a href="mailto:jhidvegi@gmail.com">jhidvegi@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Nem kötött, minél melegebb van bent, annál nagyobb lesz a kimenő teljesítmény is<br>
azon az áron, hogy a bemenő is nagyobb lesz.<br></blockquote><div><br></div><div>A méréseim szerint ez nem így van. :)</div><div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">A kieg fűtés biztosan rosszabb eredményt ad hatásfokilag, mintha a komrpesszor<br>
vesz fel többletteljesítményt, mert a kompresszorba betolt energia minden<br>
esetben kinti hő beszivattyúzását eredményezi. Vagyis biztosan jóval 1 fölötti a<br>
COP.</blockquote><div><br></div><div>Nincs jóval 1 fölötti COP... amikor a kinti-benti hőcserélő közötti hőfoklépcső 80 fok volt, akkor már csak 1,75 volt a COP. 60 fokos hőlépcsőnél meg már a 3 határán volt, most 40 fokos a hőlépcső és 4 felett van a COP.</div><div><br></div><div>A hőcserélőről lejövő hőmennyiség nagyjából konstans, termikusan nem tud többet leadni, ha erőlteted, akkor lecsökken a COP és csak többe fog kerülni...</div><div><br></div><div>Bye,</div><div>Auth Gábor</div><div><br></div></div></div>