    <p>Lehet, hogy ezt később valaki kérdezi, akkor ne válaszolj: Hogy'
      mérted a COP-t? Mármint a leadott teljesítményt?</p>
    <p><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">
Gábor</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">2017.05.09. 12:47 keltezéssel, Gábor
      Auth írta:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAEdf6LdrEOJrgeYEDei1SjfWbg2wcrV_QiCA-iRx+Cs8skabFQ@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Hi,<br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr">On Tue, May 9, 2017 at 12:22 PM Pataki István
            <<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:pataki.istvan@freemail.hu">pataki.istvan@freemail.hu</a>>
            wrote:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Engem
            nagyon érdekelnek a tapasztalataid, mert - igaz, hogy
            egészen más<br>
            környezetben - de nagyon rövid időn belül döntést kell hozni
            egy lakás<br>
            fűtésrendszeréről.</blockquote>
          <div><br>
          </div>
          <div>Röviden és hosszan itt van leírva:</div>
          <div><a moz-do-not-send="true"
href="https://www.facebook.com/groups/barkacsklub/permalink/261953097581845/">https://www.facebook.com/groups/barkacsklub/permalink/261953097581845/</a><br>
          </div>
          <div><a moz-do-not-send="true"
href="https://www.facebook.com/groups/barkacsklub/permalink/229212250855930/">https://www.facebook.com/groups/barkacsklub/permalink/229212250855930/</a></div>
          <div> <br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"> Leginkább
            a teljes klímás vs. kiegészítő fűtés kérdésében nem látok
            tisztán, mert van aki </blockquote>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">szerint
            működik a klíma kiegészítő fűtés nélkül, mások szerint meg
            nagyobb téli hidegekben muszáj használni mellette valamit,
            különben fázni fogunk.<br>
          </blockquote>
          <div><br>
          </div>
          <div>Működik a klíma kiegészítő fűtés nélkül is, de úgy kell
            számolnod, hogy -20 fokban 1 kWh villamos energiából már
            csak 2 kWh hőenergiát tud előállítani, szóval ha megveszel
            egy 4 kWh névleges fűtőteljesítményű klímát, akkor azt úgy
            számold, hogy 2 kWh fog belőle kijönni farkasordító
            hidegben.</div>
          <div><br>
          </div>
          <div>Ezen túl a ráírt SCOP - szezonális hatásfok - többnyire
            európai átlag és nem a magyarországi téli időjárásra
            vonatkozik... szóval például a papír szerinti 4,4 SCOP
            naponta mért COP átlagolásával októbertől-áprilisig tartó
            szezonban 3,12 lett, de mondjuk keményebb volt a tél, mint
            szokott lenni... :)<br>
          </div>
          <div><br>
          </div>
          <div>Bye,</div>
          <div>Auth Gábor</div>
          <div><br>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Epitesz mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Epitesz@lists.javaforum.hu">Epitesz@lists.javaforum.hu</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz">http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>