<div dir="ltr">Hi,<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Wed, Nov 22, 2017 at 10:46 PM Vajk Fekete <<a href="mailto:vajkhu@gmail.com">vajkhu@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Ha a cső térfogata 100liter, és 100m3/h a légcsere, és 3 másodpercenként váltogatsz, akkor két váltás között csak 83l levegő megy át, ami ugye nem megy át, ugyanazt pofozod oda-vissza. És nem is számoltam, hogy kell idő hogy megforduljon az áramlás.</div></blockquote><div><br></div><div>Ja, így értem... nyilván nem 3 másodpercenként kell váltani az irányon.</div><div><br></div><div>A folyami kavics hőkapacitása 0,8 kJ/kgK. 100 liter levegőhöz tartozik ~100 liternyi kő, ha nagyjából gömb alakúak, az ~250 kg kavics, az ~200 kJ/K, egy köbméter levegő hőkapacitása 1,3 kJ/kgK körül van. Ha feltételezem, hogy benn 20, kinn -20°C van, akkor ahhoz, hogy egy fokot emelkedjen a kavicsok hőfoka, ahhoz ~4 köbméter levegő át kell menjen, szóval ha két köbméterenként fordítok irányt, akkor is hússzor annyi megy át, mint amennyi épp benn tud lenni és ekkor több mint egy percet megy a levegő az egyik irányban.</div><div><br></div><div>Bye,</div><div>Auth Gábor</div><div><br></div></div></div>