Zsiráf wrote:

>> Ha bent csak simán hűtenék, pl falhűtéssel, szintén 20 fokra, akkor
>> 95% körül lenne a páratartlom, ami már elég szarul viselhető.
> Azt hiszem te ott vagy tévedésben, hogy a levegő hőmérsékletét akarod
> 20 fokra hűteni. Ehhez viszont kb. 13-14 fokos vizet kellene

Te összekevertél két dolgot, az egyik, ami nálam most tény, és a másik, 
amit a leveledre reagáltam.

Nézzük csak számszerűen:
Aszondod, hogy a falakban 20 fokos vizet keringetnél, ami max 1-2 fokkal 
lenne melegebb.

Ha kint 30 fok van, és 65% páratartalom, akkor a harmatponti hőmérséklet 
22 fok. Sajna a táblázatban ez a max hőfok, amit Mágus közölt, és most 
nincs időm utánamászni további adatnak. Kb extrapolálva egy 36 fokos 
szintén 65%-os páratartalmú levegő harmatponti hőmérséklete valami 
28...30 fok között lehet.
Ha a falban a cső 22 fokos, akkor ott belül lesz páralecsapódás, mert a 
fal anyaga maga egész jó páravezető.
Hogy ez mennyi, hogy sok-e vagy elviselhető, azt én meg nem mondom, de 
elképzelhető, hogy ilyen viszonyok mellett már sok lehet. Ha a fal 
hőmérséklete is lejjebb van, mint a fenti 28 fok, akkor már nem csak a 
cső körül, hanem a fal többi pontján is megindul a páralecsapódás. Ha 
van teljesítmény a hőelvonásra, akár egy egész falat csurom vizessé 
lehet tenni. És még nincs bent hideg!!

Korábbi tapasztalatom, hogy egy 3,5kW-os klíma, ha van nedveség 
utánpótlása a levegőnek, tehát van kintről légcsere, akár óránként több, 
mint egy liter vizet kiszed a levegőből.

Ha tehát teszemazt 10 órán át megy egy ilyen teljesítményű hűtőrendszer, 
az képes egy vödör vizet kinyerni a levegőből. Ha ez a falban 
realizálódik, az már szerintem látható mennyiség.

Persze, ha nem tartják nyitva az ablakot résnyire sem, meg nem üzemel 
egy sima szellőző rendszer, akkor hamar kifogyhat a pára a levegőből. A 
fal persze nekifog tárolni, de ha minden nap csak kicsapódás van, 
előbb-utóbb felhalmozódik benne a víz - hacsaknem a külső oldala is 
páraáteresztő, és ott el tud távozni.

> legfeljebb csak 1-2 fokkal. Mivel a csövek körmetszetűek, a "hőt" sem
> egy irányba adják le, felvesz belőle a tégla is és a vakolat. A
> vakolat egyébként minimum 1,5cm kell legyen falfűtés esetén.

Ezzel a téma szempontjából nem mondtál semmit.