[Epitesz-barkacs] Szivattyú
szepygab at fw.hu
szepygab at fw.hu
2007. Május. 15., K, 21:33:17 CEST
On 15 May 2007 at 19:06, vajk fekete wrote:
> a tulmeretezett holeadok lehetove teszik, hogy a kazan bepumpalja
> a maga 15kW-jat ha akarja, csak hamar tulfuti a lakast, es a
> termosztat kikapcsol. Persze igy surun lesz a termosztat altali
> kapcsolgatas, de azt a termosztaton beallithato ciklusidovel lehet
> kontrollalni. Ha kicsi a lakas hotehetetlensege, akkor persze
> kenytelen vagy kis ciklusidot valasztani, es lesz kapcsolgatas, de
> nincs is mas valasztas szerintem.
idealis az az uzemallapot, amikor a kazan folyamatosan akkora
teljesitmenyt pumpal a lakasba, amennyi annak a hovesztesege. A
gyors szabalyzas arra jo, hogy a begyujtott suto, a besuto nap,
stb. hatasat kompenzalja. Erre a padlofutes kevesse alkalmas, a
futott tomeg nagysaga miatt, ami oras nagysagrendu reakcioidot
eredmenyez. A mi 25 eves padlofutes rendszerunknel a tapasztalat
szerint 3 ora utan erezheto a valtoztatas hatasa. Ezt valamelyes
kompenzalna egy idojarasfuggo szabalyzas, ami a kulso
homersekletrol "elore szabalyoz", de ilyet mar csak a haz leendo
gazdaja fog telepiteni ;-)
udv
szepygab
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról