[Epitesz-barkacs] puffertartályok közötti hőtranszfer?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Aug. 7., Cs, 17:02:54 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> először a "nem keveredhetnek" izgatna,
Nna szültem egy ilyet. Asszem jó kicsire sikerült a rajz mérete.
Aztán lehet finomítani.
A működése:
Ha nincs fűtés, a szivattyúk nem járnak.
A klímacső, ami a beltéribe menő cső maga, felfűti a vizet, ez egészen
addig kell működjön, amíg a theta1-es hőérzékelő nem szól, hogy már itt is
meleg van, abba lehet hagyni.
Ha van használati melegvíz kivét, akkor a klíma újra be fog kapcsolni,
idáig úgy műk, mint egy bojler.
Ha van fűtés, akkor a másik hőfokszabályozó, ami a theta2 hőfokérzékelőhöz
tartozik, egyszerre el tudja indítani az sz1 és sz2 szivattyúkat. Ekkor a
kistartály forró vize szemben áramlik az ellenáramú hőcserélőben a
nagytartályból származi hideg fűtési vízzel. Eközben persze a hideg-meleg
határ a kistartályban nekiindul felfelé, a theta1 hideg mezőbe kerül, és
elindítja a klímát. A nagytartályban pedig a hideg-meleg határ szépen
mászik lefelé. Ez addig tart, amíg a 2-es hőérzékelő nem szól, hogy tele a
nagytartály is meleg lével.
Theta2-nek célszerű kisebbnek lennie, mint theta1-nek, különben az sz1 és
sz2 sosem áll le, és lehet, hogy a kisebb tartály vizét nekifog
összekeverni.
Közben persze, ha már van meleg lötty a nagytartályban, akár fűteni is
lehet, amit az sz3 szivattyú birizgálásával végez el a szobatermosztát,
vagy amilyen rendszer itt üzemel.
A hideg betáp mindkét tartályban olyan kell legyen, mint a bojlerekben,
tehát nem spriccelhet felfelé, hanem lent kell elterülnie a hidegebb
víznek, nincs keveredés.
Ha a kistartályban jó forró a víz, a nagyban meg kevésbé forró kell, van
mód trükközni itt-ott söntágakkal, de ezt meg lehet csinálni a fűtések
felé menő vízzel is. Az utóbbi a jobb, mert akkor a nagytartályban sokkal
több hő tárolható, ha az melegebb lehet. Erre vannak trükkök, nemtom most
az elnevezéseket, de megoldható, hogy pl radiátorokba forróbb víz menjen,
egyúttal pl padlófűtésbe kevésbé meleg.
A visszacsapó szelep arra kell, hogy ha van használati melegvíz kivét,
akkor a melegvíz csövébe ne tudjon az sz1-en és a hőcserélő bal felén át
hidegvíz áramolni közvetlenül.
A fűtési oldalon is van ilyesmi probléma, ezt csak úgy tudtam megoldani,
hogy két melegvízcső van berakva. A hmv oldalon is használhatónak tűnik ez
a módszer a visszacsapó szelep helyett.
--------- következő rész ---------
Egy nem text típusú csatolt állomány át lett konvertálva...
Név: klimasfutes1.gif
Típus: image/gif
Méret: 8285 bytes
Leírás: nem elérhető
Url : http://mail.javakocsma.hu/pipermail/epitesz/attachments/20080807/ea696bc6/attachment.gif
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról