[Epitesz-barkacs] csotores elleni vedelem
Erdos Zoltan
silverst at t-online.hu
2008. Dec. 30., K, 12:44:50 CET
nem jo, mert minden radiatoros helyiseg vizes.. es nem egzakt pontok
vannak, hanem csovek es radiatorfeluletek.
az itthoni radiator tavasszal majdnempont a kozepen es hatul lyukadt
ki.. :-( azt hogy detektalod?
mondjuk egy 1mm-es lyuk eleg sok vizet kienged, mire eszreveszed es nem
jelent erezheto nyomascsokknest.
kulonben ma kiderult, hogy a biztosito megsem annyira szeretne elvinni a
teljes balhet, mert az epito ceg mar felszamolas alatt van.. :(
mondjuk ez mar nem szaskmai kerdes..
az egeszbolnekem az jon le, hogy uj epitesnel kerulni illik a vizes,
radiatoros futesrendszert... es megfontolando a kazannal izolaltan
hocserelos,meleglevegos megoldas.. talan meg gepeszetileg is egyszerubb
megcsinalni
velemenyek?
egy idoben divatos volt a meleglevegos dolog..
es mi van, ha a falban kialakitott csovegben is meleg levego aramlik?
ha az kilyukad, nem tortenik semmi. de lehet co2 is, ha a tuz
kilyukasztja, azonnal automata tuzoltokeszulekkent mukodik :-)
Z.
Hofferek Attila wrote:
> Erdos Zoltan írta:
>
>> persze az elsodleges kerdes a lenyeg, hogy egy csotorest hogy lehet
>> detektalni, es automatikusan izolalni?
>
>
> Ablaktorlo esoerzekelo minden vizes helyisegbe, es magnesszelep a bejovo
> vizre, de ez az ellen nem ved amikor a szomszed aztat el.
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>
>
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról