jhidvegi wrote:
> Moczik Gabor wrote:
> 
>> Egyébként a méréstechnikát illetően még egy kérdés merült fel:
>> Ha mérem az elmenő és visszatérő hőfokot, akkor az fog kijönni, hogy
>> kicsivel több energia megy ki, mint amit a hőcserélő valójában lead, a
>> különbözet a test anyagának felmelegítésére szolgál.
> 
> Ne viccelj, ez csak átmeneti. Állandósult állapotban ilyen teljesítmény 
> nincs!

Hát ezt írtam én is, de én nem a hőérzékelő tehetetlenségére gondoltam, 
hanem a mérendő hőcserélőére. Mondjuk rákötök egy bazi öntöttvas radiátort, 
fél óra mire eléri az üzemi hőfokot, és addig nem tudunk semmit, mert a 
kiküldött energia egy része a vas felmelegítésére hasznosítódik, egy részét 
meg leadja, de egyik se ismert.
Hirtelen nincs ötletem hogy lehetne ezt számítani még az állandósult állapot 
előtt...

>> lehet a fajhő*tömeg eredménye, a pontos eredményhez akkor meg kéne
>> várni az állandósult állapotot?
> 
> Igen, mindenképpen meg kell várni az állandósult állapotot, de a víz 
> fajhője baromi nagy, szóval ez másodperceket jelent.
> 
> Vagy itt nagyon durván változna a vízáram folyton? Vagy a légáram? (Nem 
> tudom, mi a másik oldali közeg.)

Akármi is lehet, de mindegy, tekintsük konstansnak.
Arra kéne, hogy ha van egy radiátor, vagy ventis hőcserélő akkor meg lehetne 
mérni különböző hőfokokon, különböző légáram mellett hogy mekkora 
teljesítményt ad le.

Meg lehetne mérni pl. hogy a kútvíz mennyi energiát képes folyamatosan 
elnyelni anélkül hogy felmelegedjen, stb..., egy halom elképzelésem van hogy 
mire lenne jó ez a ketyere. :-)

-- 