[Epitesz-barkacs] permetezett hűtővíz
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2008. Júl. 11., P, 20:57:09 CEST
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2008.07.11. 17:34:49 +2h-kor írta:
> Az ideális carnot körfolyamat valami 11 körüli cop értéket tesz elvileg
> lehetővé, gondolom azonos két hőmérsékletnél, de nem tudom, hogy is van
> ez pontosan.
köszi a figyelemfelkeltést, kezdem is keresni a carnot témát,
lejjebb a netes találataim lesznek, de "moderm split" témában kérdezgetek még:
1) a kinti részen is vannak olyan érzékelők, amik a benti részre küldenek elektromos jelet?
2) vagy csak a beltérre beérkező r407c hőmérséklete a "jeladó"?
3) a benti részen az "igényelt hőfok" (tehát pl.20 helyett pl 25) celsiusra állíthatom be?
(még az összeszerelés előtt állok, ezért tudok ilyen vad kérdéseket tenni )
az adatok:
AKAI AS-AC925XB típus
fűt: 2780W / kompresszor 720W = 3,86 lenne, ha mindez igaz
4) a neten olvasottak alapján kérdezem: a beltéri 50celsiusfok az a beltéri rész
hőcserélő fémlemezkéinek a hőfoka? és ez melegíti a levegőt
5) mivel gyakorlatilag csak fűtésre fogom használni, melyik összekötőcsövéből
hajtsak hűtőspirált (pl hidegvíz melegítésére )?
************
és itt vannak amiket találtam:
~~~~~~~~~
http://forum.index.hu/Article/showArticle?go=74933530&t=9101605
Ez a Carnot körfolyamat ideális hőerőgépekre.
Kicsit részletesebben itt:
http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/fiz1b/node31.html
Az elméleti maximum csak a két közeg hőmérsékletétől függ(Kelvinben):
T1=323 K (50 C)
T2=273 K (0 C)
COPmax= T1 / (T1-T2) = 323 / (323-273) = 323/50 = 6.46
-----------------
halaloszto 2008.01.07 20:35:16 (2792)
323K a kimeno homerseklet. 50 fok a kulonbseg a kimeno melegviz es a kimeno hutottviz kozott.
vajk
--------------
"Egy jó hőszivattyús rendszertől elvárjuk, hogy 50 fokos vizet adjon minimálisan 5-ös RENDSZER COP, és 0 fokos külső hőmérséklet mellett.
Na, ilyen gép még nincs a piacon. Ha valaki mégis azt állítja, hogy igen, az valószínűleg nem mond igazat."
És valószínűleg nem is lesz, mert az elméleti maximum:
COPmax = 323/50 = 6.46
Tehát ha csak a hőszivattyú COP-ot nézzük, akkor is 77%-os hatásfokot kellene elérni a jelenlegi 50% körüli helyett.
---------------
Na ezt a kepletet voltam lusta elokeresni. Latszik belole az is, hogy ha a futesoldali homerseklettel lejjebb megyunk, durvan nonek a lehetosegek. Ezert kell a fancoil.
vajk
~~~~~~~~~
a fenti helyen hivatkozottak alapján kikerestem
a http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/fiz1b/node31.html -t
A 3-4 folyamat T2 (T1-tol kisebb) állandó homérsékletu kompresszió. A rendszer hot ad le a T2 alacsonyabb homérsékletu környezet felé, a rendszer által végzett munka ekkor negatív.
hatásfok = ( T1 - T2 ) / T1
A Carnot körfolyamat hatásfoka csak a határoló izotermák homérsékletétol függ.
*******************
ezek szerint a hatásfok reciproka a COPmax????
T1=313 K (+40 C)
T2=280 K (+7 C)
COPmax= T1 / (T1-T2) = 313 / (313-280) = 313 / 33 = 9.48 lenne
>
> Viszont ennek a kültéri locsolásnak az a nagy előnye, hogy tutira el
> lehet felejteni a deresedést.
>
*******************************************************
http://forum.index.hu/Article/jumpTree?a=71964158&t=9101605
~~~~~~~~~~~~~
Bence60 Vissza a topikba 2007-10-05 15:49:57 (#1112)
"Ne nevess ki! Adott hőteljesítményű új gázkazánommal összemérve, fűtési idő alapján azonos hőmérsékletű napokon. 6,4 kW jött ki. Gyermeteg módszer tudom, de nem volt más lehetőségem.
Ez így 4,26 COP, de egy rotációs kompri bánta mire kikisérleteztem a gáztöltetet. Sok múlik rajta."
A teljesítményen valamit nagyon elszámolhattál:
A klimádnál 3kW-os fűtőteljesítményt adtak meg 960W-os fogyasztás mellett.
Tudni kell, hogy ezt az értéket +7 fokos külső / 20 fokos belső hőmérsékletre adják meg. Az elméleti maximum COP ezen a hőmérsékleten Carnot szerint: 293/13=22.5
Az adatlap szerinti értéked: 3000/960= 3.125
Tehát a klímád eredeti rendszerhatásfoka kb. 14%-os. Azért rendszerhatásfok, mert a fogyasztásban benne van a két ventillátor áramfelvétele is. Maga a kompresszor hatásfoka kb. 30%-os lehet.
Az általad említett 14 fok bejövő 50 fok elmenő esetén az elméleti maximum: 323/36=8.97 Ha 30%-os kompresszor hatásfokkal számolok akkor a kompresszor COP 2.69
~~~~~~~~~~~~~
A hozzászólás:
Bence60 Vissza a topikba 2007-10-05 15:53:58 (#1113)
Egyébként 14/50 fokos üzemmódban a gyári hőszívattyú kb. 3.8-as COP-ot produkál, amit még ront a kútszívattyú teljesítményfelvétele.
********************
***************
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról