[Epitesz-barkacs] inverteresség...
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Júl. 14., H, 12:57:21 CEST
Csak filózgatok.
Ha van egy normál fűtési üzemmód (kint hideg is van, bent meg normál,
mondjuk 22 fok), akkor ugye van egy csőhőmérséklet bent.
Ha kint jóval melegebb van, emiatt a benti csőhőmérséklet jóval
magasabb, az utalhat arra, hogy a ketyerében csak sima kapilláriscső
van, nem pedig expanziós szelep?
Vagy hogy is van ez? Ja, ekkor a külső hőcserélő az elpárologtató, tehát
annak a gáz oldalát nézné? Ha az túl magas hőmérsékletű, akkor ad bele
még löttyöt? Szóval, ha kint marha meleg van, és azt látom, hogy a
hőcserélőnek csak az alsó harmada hideg, abból azt a következtetést
lehet levonni, hogy mivel a kimenete marha meleg még, az expanziós
szelep beleadott apait-anyait, tehát az összes lehető töltetet, és még
így is hamar elpárolgott az egész, és meleg lett a kijárat, ezért volt
olyan marha nagy a teljesítmény?
Nna szét kell megint már szednem egyet, hogy megpróbáljam felismerni,
hogy van-e benne expanziós szelep vagy nincs.
Azért érdekes, hogy értsem, ha invertert rakok be, annak van-e valami
hatása, értelme. Lehet, hogy levenném lájtosra a fűtést vele mondjuk
ebben a példában, hogy valami irdatlan magas COP érték jöjjön ki. Most
elsőre úgy tűnik, hogy ez járható út, mert ha lejjebb veszem a
kompresszor fordulatszámát, akkor az elpárologtató kijárata biztosan
melegebb lesz, nem megy annyi nafta, ettől kijjebb nyit az expanziós
szelep, megnő a beeresztett mennyiség, de ha mondjuk befúvott
hőmérsékletre szabályozok, akkor ez is feljebb megy, és még lejjebb
ereszti a kompresszor fordulatszámát a szabályozó, miközben egyre
csökken a szűkület, tehát rohadtul csökkennie kell a hálózatból fevett
teljesítménynek.
Jól okoskodok?
Ha meg nincs ilyen szelep, akkor lehet, hogy még alacsonyabb
fordulatszámnál adódik ugyanaz a kimenő léghőmérséklet (ha arra
szabályozok, ami hosszabb időn át kb azonos hatású a helyiség
hőmérsékletére való szabályozással, de ez még kiderül, hogy mi is lenne
jó. Csak előbb működjön.
Azon is agyaltam, hogy ha csak 1fázisú az iverter, akkor elég lenne egy
plusz indítókondi, amit akár időrelé kapcsol le. Ha már forog, akkor nem
nagyon fontos, hogy a kondi akkora legyen, amekkora illene, mert a
kompresszor eleve kisebb nyomatékkal üzemel alacsonyabb fordulaton, azt
meg a főtekercs elviszi simán, és hát azért az ott lévő üzemi kondinak
is adódik valami árama, szóval a segédfázis tekercs is beszáll azért az
üzembe. Teljes fordulaton meg eleve jó neki a meglévő kondi.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról