[Epitesz-barkacs] inverteresség...

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2008. Júl. 14., H, 12:57:21 CEST


Csak filózgatok.

Ha van egy normál fűtési üzemmód (kint hideg is van, bent meg normál, 
mondjuk 22 fok), akkor ugye van egy csőhőmérséklet bent.

Ha kint jóval melegebb van, emiatt a benti csőhőmérséklet jóval 
magasabb, az utalhat arra, hogy a ketyerében csak sima kapilláriscső 
van, nem pedig expanziós szelep?

Vagy hogy is van ez? Ja, ekkor a külső hőcserélő az elpárologtató, tehát 
annak a gáz oldalát nézné? Ha az túl magas hőmérsékletű, akkor ad bele 
még löttyöt? Szóval, ha kint marha meleg van, és azt látom, hogy a 
hőcserélőnek csak az alsó harmada hideg, abból azt a következtetést 
lehet levonni, hogy mivel a kimenete marha meleg még, az expanziós 
szelep beleadott apait-anyait, tehát az összes lehető töltetet, és még 
így is hamar elpárolgott az egész, és meleg lett a kijárat, ezért volt 
olyan marha nagy a teljesítmény?

Nna szét kell megint már szednem egyet, hogy megpróbáljam felismerni, 
hogy van-e benne expanziós szelep vagy nincs.

Azért érdekes, hogy értsem, ha invertert rakok be, annak van-e valami 
hatása, értelme. Lehet, hogy levenném lájtosra a fűtést vele mondjuk 
ebben a példában, hogy valami irdatlan magas COP érték jöjjön ki. Most 
elsőre úgy tűnik, hogy ez járható út, mert ha lejjebb veszem a 
kompresszor fordulatszámát, akkor az elpárologtató kijárata biztosan 
melegebb lesz, nem megy annyi nafta, ettől kijjebb nyit az expanziós 
szelep, megnő a beeresztett mennyiség, de ha mondjuk befúvott 
hőmérsékletre szabályozok, akkor ez is feljebb megy, és még lejjebb 
ereszti a kompresszor fordulatszámát a szabályozó, miközben egyre 
csökken a szűkület, tehát rohadtul csökkennie kell a hálózatból fevett 
teljesítménynek.
Jól okoskodok?

Ha meg nincs ilyen szelep, akkor lehet, hogy még alacsonyabb 
fordulatszámnál adódik ugyanaz a kimenő léghőmérséklet (ha arra 
szabályozok, ami hosszabb időn át kb azonos hatású a helyiség 
hőmérsékletére való szabályozással, de ez még kiderül, hogy mi is lenne 
jó. Csak előbb működjön.

Azon is agyaltam, hogy ha csak 1fázisú az iverter, akkor elég lenne egy 
plusz indítókondi, amit akár időrelé kapcsol le. Ha már forog, akkor nem 
nagyon fontos, hogy a kondi akkora legyen, amekkora illene, mert a 
kompresszor eleve kisebb nyomatékkal üzemel alacsonyabb fordulaton, azt 
meg a főtekercs elviszi simán, és hát azért az ott lévő üzemi kondinak 
is adódik valami árama, szóval a segédfázis tekercs is beszáll azért az 
üzembe. Teljes fordulaton meg eleve jó neki a meglévő kondi. 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról