[Epitesz-barkacs] túlpörgött áramfejlesztő
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Júl. 16., Sze, 10:32:55 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> Áramfejlesztő fordulatszáma
> _______________________
>
> ha van egy 3000 fordulatszámra tervezett generátorom,
> egy "túlpörgést" hány fordulatszámig bírna ki?
> ( pl. 6000 -en a forgórésze szétszállna? vagy csak 9000-en?)
>
> ha egy 230V-os generátor túlpörögne, akkor pl. 2x fordulatszámon
> már 460V-ot adna le, a tekercs leégne? (hány volton lenne az átütés?)
Nem semmi kérdéseket teszel ám fel! :-)
De jó irányban tapogatózol, valóban a szétszállna, meg átütne az ide
való kifejezések. Hogy mettől, a jóég tudja. Biztos tipustól is függ. A
forgórész-gerjesztéssel rendelkező generátorok elvileg sokkal többet is
tudhatnak, hiszen ilyen kialakítással, sőt, sokkal bonyolultabb ugye egy
kommutátoros forgórész, de pl egy kis sarokcsiszolóé akár 40ezerrel is
képes forogni. Ami persze nem jelenti, hogy ezek is. A mechanikai
hatások a fordulatszám négyzetével arányosak.
Az átütés már zűrösebb, az állórésztekercsről van szó. Talán még
2-szeres fordulaton nem károsodna, de hogy nem egy üzembiztonsági
működtetés lenne, az biztos. Valszleg nem a tekercs-vastest közti átütés
lenne a probléma, mert azt jó eséllyel vizsgálják is más okból, és
valami 2,5kV-ot vagy mennyit ki kell bírnia, hanem a menetek közti fesz.
Melegedést nem okoz, a leégés áram miatt szokott létrejönni. Áramban a
magasabb fordulaton valamivel többet tudna, mert van valami ventillátor
biztos a tengelyen, az jóval több levegőt szállít, tehát jobb a hűtés.
Vagyis a teljesítmény elvileg erősebben nőhet, mint a fordulatszám.