[Epitesz-barkacs] Fw: Fw: UPS volt Re: építési hatósági kényszer
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Júl. 19., Szo, 22:51:58 CEST
magus3 wrote:
> oké :-)
>
> tehát, ha a 12V 50A -es generátort megtornászom 28V-ra, akkor
> 28V-on az 50A is meg lesz, az meg 1400Watt :-)
Igen, eddig stimmel.
> a két generátor sorbakötve pedig már 56V 50A, az 2800Watt :-)
Párhuzamosan kötve is 2800W.
> ehhez 12V7Ah -asból 4 darab sorba, hogy legyen a körben egy pici
> puffer is, aztán "gyite paci"
Igen, így is lehet. Ekkor valszleg a legkisebb, legolcsóbb aksit is elég
kiválasztani.
> ez most jobban tetszik, mintha most egy Ferraris-Arno asszinkron
> fázisváltóval kellene kísérleteznem :-)
:-))
Amúgy ki kéne mérni, hogy az általad kiválasztott fordulatszámon mit tud
egy generátor. Ha arra gondolok, hogy egy 900-as automotor fordulatszámnál
is tudja a 15V-ot, akkor az üzeminek felfogható 3600-as fordulatszámnál
ugyanekkora gerjesztés mellett 60V-ot tud a generátor. Tehát, ha a
meghajtó motorod ennek megfelelő fordulatszámmal forgatja a generátort,
akkor a 4 aksit is képes egy generátor hajtani. (max 57,6V) Eközben az
áram is megmarad, tehát egy generátor teljesítménye is meg tud lenni 2800W
:-) Persze nem kéne spiccre kihajtani semelyik állapotban sem.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról