[Epitesz-barkacs] villánvédelmi ketyere C oszt. 15 kA (8/20 mikrosec)

szepygab at fw.hu szepygab at fw.hu
2008. Júl. 28., H, 11:58:02 CEST


On 28 Jul 2008 at 11:45, jhidvegi wrote:
> Ez miért is jó? 
Mert a bejövő méretlenből csak egy kábel van, viszont összesen 
négy elmenő mért vezeték, amiket külön-külön kéne védeni.
Szerintem olcsóbb egy, mint négy
Ja, és B+C osztályú, kombinált védelem

üdv

szepygab