On 30 Jul 2008 at 17:38, Mágus Bérprogram Demo wrote:
> ezek a vízszintes rész 3/4 collos vascy~N is lehetne?
Ha választhatsz, inkább szögvasat, laposvasat válassz.
Villámhárító levezetőként nem jó a cső, mert a lefolyó áramtól
képes felrobbanni, felhasadni. A cső rövidrezárt menetként
viselkedik. Ha a vízszintes összekötőn is folyhat kA, akkor oda
se tegyél csövet.
üdv
szepygab