[Epitesz-barkacs] villámvédelmi összekötő

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2008. Júl. 30., Sze, 17:38:43 CEST


Moczik Gabor  <pm_levlista at progzmaster.hu> 2008.07.30. 17:12:30 +2h-kor írta:

> Attól még keletkezhet túlfesz. A sodrony ellenállása igaz hogy nagyon kicsi,
> 
> de nem nulla, a villámáram meg 10..100kA nagyságú, tehát a becsapási pont 
> feszültségszintje simán megemelkedhet párszáz vagy ezer V-tal, és akkor csak
> 
> 0.01ohm-al számoltam.
> 
> A másik, hogy nem csak közvetlen villámcsapás létezik. Ha mondjuk az 
> oszloptól 10m-re csap bele valamibe, akkor is simán indukálódhatnak ilyen 
> feszültségek.

a fal mellett vízszintesen össze kel kötnöm a leütött szondákat

ezek a vízszintes rész 3/4 collos vascyő is lehetne?
gondolom, több, mint egy 12-es betonvas, amivel ilyesmit láttam

és a cső belsejében mehetne így "védelem alatt" a mért vezeték?

(csarnokok fényképei között elrettentésként mutogattak vascsőbe dugott
villanyvezetékeket, hogy onnan kibújtatott vezetékek törésvonala
éles irányvonalváltás miatt - szakadt el vezeték, és nem a vascső védelme
volt a baj)
 


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról