[Epitesz-barkacs] Futesrendszer modositas

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2008. Nov. 21., P, 10:30:08 CET


Acs Gabor wrote:

>> Folyamatosan lángmoduláción nem lehet tartani a kazánt, mert a
>> minimum teljesítménye (5kW) is sok a lakásnak, és túlmelegszik.
>> Tehát néha le kell állítani. A fél fok beállított hiszterézis a

Lehet, hogy nálad is beválna a kazán előtti golyóscsap matatása? :-))) Na 
jó, nem gondoltam komolyan. Ha egy ilyen agyonelektronizált ketyere előtt 
matatnak, tutira kiszáll hibajelzéssel.

>> valóságban biztos jelent másfelet, mert a rendszer tehetetlensége
>> miatt mindkét irányban túlleng. Épp ma reggel mondta az asszony,
>> hogy negyed óránként bekapcsol a kazán, nem lehetne valamit
>> csinálni? Szóval a másfél fokos ingadozást mi észre sem vesszük, azt

Ez így biztosan szar. Ki van zárva, hogy ne lehessen tök stabilra csinálni 
a hőfokot. Legalábbis érzetre meg hőmérő nézésre, nem laborműszerre. 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról