jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2008.11.23. 16:02:25 +1h-kor írta:
> Mágus Bérprogram Demo wrote:
>
> > ezt olvastam a méretezéséről:
>
> > Tehát ahhoz, hogy az adott körülmények között megkapjuk a radiátor
> > hőteljesítményét, át kell számolni a Q60-as katalógus értéket, a mi
> > rendszerünkre, helyiségünkre jellemző Q35-re. vagy Q33-ra
> >
> > szóval ez izgatna
>
> Nem lesz nagy tévedésed, ha simán arányosítod. Ha van adatod 60 fokos
> túlhőmérsékletre, és 33 vagy 35 fokosra vagy kíváncsi, simán 33/60 vagy
> 35/60-nal számolhatsz.
sajna a Q60-ra sincs valós adatom, de (az általad itt lejjebb jelzett) irányszámként
akkor 10W/m2-t célozok meg fokonként
tehát 3m2 felület x 33fok túlhőmérséklet x 10W/m2 kb 990W -re jön ki
köszi
> Néztem radiátorkatalógust (dunaferr), abban is tök arányos a megadott
> kétféle túlhőmérsékletnél lelhető adatsor.
>
> Úgy általában elmondható, hogy természetes léghűtésnél a meleg
> felületekről úgy kb 10W/m2 jön le fokonként. Persze nem akkor, ha a
> felületek egymástól 1mm-re vannak, de ezek a mindenféle lemezekkel
> megvalósított felületek között szokott lenni legalább fél centi. Annál meg
> már jó kb az adat.