Mágus Bérprogram Demo wrote:
> az egyik fontos zsebbe vágó, hogy 14m mélyről kell a felszinig+3m a
> tartályig azaz 17m, amit a kútból kiemeléskor a búvárszivattyút
> terheli
Igen, de mivel valami olyasmi jött ki, hogy ha jól emléxem (inkább
újrapötyögöm a számológépbe) 2,6kW-os a klíma, amikor 0,72kW-ot vesz fel a
hálózatból, tehát a max vízből kivett teljesítmény kb 1,9kW. De legyen
2kW.
Ekkor, ha a víz eredetileg mondjuk 10 fokos, és 3-ra hűtöd le,
másodpercenként 2000/4200/7=0,068 liter vízre van szükség, ha a klíma
folyamatosan megy.
A nyomás 14m esetén 1,4bar (kp/cm2=10N/1e-4m2=1e5Pa), tehát 1,4e5 Pa.
A szükséges teljesítmény tehát 0,068e-3 m3/s * 1,4e5 Pa = 9,52W.
Veszteségek stb, legyen 15W, ez még senkit nem taglózott le anyagilag.
Ez azt jelenti, hogy ha 1000W-os a meglévő szivattyú, hát az jó ritkásan
fog járni. De meggondolandó, hogy valami kisebbet kéne berakni, mert ez a
15W is csak akkor igaz, ha folyamatosan megy a klíma, az meg nem fog
távolról se folyamatosan menni.
Az a hátránya az 1000W-os szivattyúnak, hogy nagyon nagy kavart fog
csinálni a kútvíz tartályban, nem lehet a réteges hőfokeloszlást
biztosítani.
> izgalommal várom :-)
:-) Mindjárt nekilátok, amíg szárad a festék a köv. réteg előtt azon, amit
most festettem éppen.