[Epitesz-barkacs] a klíma terhelésében áramfelvétel eltérés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Sze. 9., K, 09:47:31 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> az adott klíma terhelései (az adatlap szerint)
>
> 230V 720W -os motor 3,3A fűtés
> 230V 775W 3,6A hűtés
>
> a klíma irányváltója (230V 50Hz) is csak 6W
> (most még nem mértem ki, hogy melyik irányban eszi meg a 6Wattot)
>
> kérdés: mi emészti fel az 55Wattot?
Ezek nem tudom, miféle számok, én gyanítom, hogy tévedés van a dologban,
bár nem ismerem az akai klíma lelkivilágát.
Először is itt semmi nem fix.
Másodszor a teljesítmény - ahogy Vajk is írta - függ a kompresszor
terhelésétől.
Ha igazak az adatok, emögött az lehet, hogy hűtés üzemmódban minden sokkal
melegebb, hiszen nyár van, de bent is meleg van.
Múltkor mértem ugye, meg is írtam, hogy ha egy 3,6kW-os klímát fűtés
üzemmódra állítva elindítok kánikulában, amikor kint meleg van, bent meg
hidegebb van, tehát a működő klímának persze a hűtő oldala azért csak
hidegebb, mint a fűtő oldala, de a kompresszor szívóoldalán is elég meleg
van, ezért a fix lökettérfogat miatt marhára megnőhet az anyagáram (a
melegebb, tehát nagyobb nyomású gázból több fér egy löketre), és úgy megnő
a kompresszor teljesítménye, hogy nem is bírja sokáig. Én csak percekig
néztem, és megnőtt valami 2kW-ra a felvett áram, és tutira veszem, hogy
6kW-nál is jóval több volt a leadott hő, a csöveket nem lehetett megfogni,
burkolat nem volt a szerkezeten, és iszonyat módon ontotta a hőt.
Tehát hűtés üzemmódban az alacsonyabb hőfokkülönbség és a mindenütt
magasabb hőmérséklet miatt lehet nagyobb a teljesítménye egy ilyen
egykapillárisos szerkezetnek.
Természetesen ha úgy nézzük, hogy mekkora a fűtőteljesítmény mindkét
esetben (csak ugye fűtésnél a beltéri a meleg, hűtésnél meg a kültéri),
hűtésnél biztos a fűtőteljesítmény lényegesen nagyobb. Azért, amiért az én
próbámnál is nagyobb. És nekik úgy sikerült összehozniuk, hogy a
hűtőteljesítmény akörül legyen, mint fűtésnél a fűtési teljesítmény. Tehát
a beltériben mindkét esetben kb ugyanazok az értékek jöjjenek ki.
Tényleg, miért is akarod mérni az áramot, teljesíményt? Ha fogyasztásilag,
akkor inkább egy pluszos vagy conrados fogyasztásmérőt raknék elé. Azon is
le tudod olvasni a pillanatnyi teljesítményt is (wattosat is, meddőt is
külön), az áramot is, a feszültséget is, az elfogyasztott energiát is, meg
még sokszor be is árazható, tehát egyből Ft-ban is mutathatja. Időnként
felírod, nagyon korrekt adataid lesznek anélkül, hogy belepiszkálnál a
szerkezetbe.
Én csak egy hagyományos fogyasztásmérőt szereztem elé, annak a mért
értékeit írom fel hetente egyszer egy megadott időpontban.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról