[Epitesz-barkacs] érdekes kapilláris a klímában
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2008. Sze. 9., K, 06:03:30 CEST
a kültéri rész 6-os rézcsöve a doboz belsejében egy kapillárisban folytatódik
(azaz a 6-os csövön egy hüvejkujj méretű hengeres rézalkatrész, ami egy kapillárisban
folytatódik, a kapilláris másik vége - azaz a tágulási rész kezdete , mint egy háztartási hűtő mélyhűtője -
a kültéri rész lemezes csőspiráljába torkollik)
ebből arra gondolok, hogy "az alapértelmezés" a beltéri fűt, és a kültéri hűt
felmerül a kérdés, hogy emiatt kisebb az áramfelvétele a klíma fűtés irányának?
a másik kérdés, hogy fűtéskor a kompresszorból a meleg szaft azonnal a 10-es csövön
megy a beltéribe, és visszafelé a 6-os csövön jön a kültéri felé?
és hűtéskor ennek ellenkezőjének kellene jönni, azaz a kompresszor a kültériben hül le,
majd a kültéri csövének folytatásaként a kapillárison visszapofázva a 6-os csövön megy fel a
beltériig, és a 10-es csövön kell, hogy visszatérjen ??
szóval emiatt van az 55Wattos árafelvétel többlet?
Mágus Bérprogram Demo <magus.demo at dpg.hu> 2008.09.09. 04:38:50 +2h-kor írta:
> az adott klíma terhelései (az adatlap szerint)
>
> 230V 720W -os motor 3,3A fűtés
> 230V 775W 3,6A hűtés
>
> a klíma irányváltója (230V 50Hz) is csak 6W
> (most még nem mértem ki, hogy melyik irányban eszi meg a 6Wattot)
>
> kérdés: mi emészti fel az 55Wattot?
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról