On 17 Sep 2008 at 19:32, Mágus Bérprogram Demo wrote:
> a mai nép meg bevette a cumit, el~Nször, hogy minden nyílászárót
> légteleníteni kell, utána a gázkészülékek mellett a ___depresszós___
> ventillálás miatt gázkémények visszaáramlása miatt sok haláleset volt
>
> tehát mindenképpen a ___kompressziós___ ventillálást kell megoldani
Ehhez két gondolat.
A passzív házaknál alkalmazott tömítettség mérés (blower-door
test) eredménye igen jó, ha 50 Pascal nyomáskülönbség esetén a
"hermetikus" épület légcseréje óránkénti 0,4 alatt van.
A másik: a vacak gázkészülékek problémáját nem a szellőzéssel
kell megoldani.
Energiamérleg szempontjából jobb, ha depressziós a szellőzés. Ne
menjen ki az utcára a bent felmelegített levegő.
Mindez persze feltételezi a hővisszanyeréses, szellőztetőrendszer
működését. Anélkül mindeképp sok energiát veszítesz.