en alapvetoen ketfajta rendszert ismerek
1. az eloremeno homersekletet a kulso homerseklet alapjan van meghatarozva. a szobatermosztat csak ki-be jelet kuld.
igy minnel hidegebb van kint, annal melegebb a viz, a ki-be arany nem lesz tul szelsoseges sohasem
2. a szobatermosztat a kulso homerseklet, es a belso valos es elvart kulonbsege alapjan donti el, mennyire kell erosen futeni. es nem ki-be jelet kuld a kazannak, hanem eloremeno homersekletet
az utobbi szerintem nagyon nem alkalmas nagy epulet futesere, ahol az egyes szobak hoigenye nagyon kulonbozo lehet. a nappaliba besut a nap, az eszaki fekvesu haloban meg pont szelloztettek.
en tuti ugy csinalnam, hogy eloremeno kulso homerseklet alapjan van az eloremeno, a szobak termosztatjai nyitjak az adott korok termoszelepjen, es a vagykapcsolat inditja a kazant.
vajk
----- Original Message ----
From: "szepygab at gmail.com" <szepygab at gmail.com>
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Monday, 22 September, 2008 20:52:41
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] thermoszelep
On 22 Sep 2008 at 18:41, vajk fekete wrote:
> Padlofutesre ez nem biztos hogy jol mukodik am! A padlofutes lassu,
> nehez termosztattal tuti jol vezerelni. A kazan eloremeno gondolom
> idojarasfuggo. Ugy kell beszabalyozni a koroket, hogy kb pont jol
> futson ha egyfolytaban megy! A termosztat csak arra kell, hogy
> leallitsa ha besut a nap, hajat szaritanak vagy hasonlo.
Van itt padló, fal és mennyezet is, csak radiátor nincs.
A kazánnak van egy időjárásfüggő vezérlése és van hozzá egy
digitálisan kommunikáló "termosztát". Valószínüleg Honeywell, de
a kazán gyártó saját neve alatt adja a kazánhoz.
Ezen tudom programozni a kazánt, akár a fűtési görbét eltolni
ill. a meredekségét változtatni is.
Valami hőérzékelő ebben a kütyüben is van.
Ezen túlmenően a fontosabb (lakó)szobákban lesz helyiségenkénti
termosztát. Olyan, ami nyáron átkapcsolható hűtés vezérlésre is.
Mindebből kell egységes rendszert gyúrni. Alapesetben a
helyiségtermosztátok működtetik a termofejeket. ENnek azonban az
a feltétele, hogy a főszabályzó olyan helyen legyen, hogy a
kazánt minél ritkábban akarja kikapcsolni, hizsen hiába nyit egy
helyiségtermosztát, ha épp áll a kazán.
üdv
szepygab
_______________________________________________
Epitesz mailing list
Epitesz at lists.javaforum.hu
http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20080922/721e3eb8/attachment.html>
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról