[Epitesz-barkacs] feszultsegesesbol szamolnek
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Aug. 29., Szo, 15:07:36 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> egy noname elosztó 1,5m kábellel, szétszerelhetetlen,
> és a villásdugó is fröccsöntött (olyan kínai féle), azaz csak
> "logikai úton" lenne mérhető a drótvastagság
>
> arra gondoltam, hogy ezt a szerkezetet sorbakötném
> egy jó nagy terheléssel, "hogy langyosodjon",
> és akkor a terhelési Amper és a drót feszültségeséséből
> a drótvastagság behatárolható lenne
Sőt, ha aksiról dolgozol, nem is kell felmelegíteni. Rövidre zárod
valamelyik végén, a másikon pedig beküldöd az egyenáramot, mondjuk egy
autó fényszóró szabja meg az aksiról, hogy az mekkora legyen, aztán csak
ezt az áramot kell megmérned, meg a hosszabbító villája közti feszkót.
> tehát pl. van egy 13Ampert zabáló fogyasztóm, és az ehhez
> vezető drótba bekötöm a 3m-nyi ismeretlen vezetéket
Ha van ilyen fogyasztód, nincs aksid meg fényszóróizzód, az is megoldás,
hogy átvezeted rajta üzemszerűen ezt a 13A-t, és nézed a hőmérsékletét.
Aztán számolsz az alábbiak szerint:
j=i/A, ahol i az áram, A az ér rézkeresztmetszete mm2-ben. j A/mm2-ben
kell.
Az egész kábel külső átmérője D, ebből K a kerülete: K=D*2pi mm-ben kell
számolni.
A felületen 1mm2-en távozó hő:
q=j^2*ro*2A/K, ahol ro=2e-5 ohm*mm, a q pedig W/mm2-ben jön ki.
Ha ezt megszorzod 10ezerrel, akkor W/dm2-ben.
A felületi hőmérsékletre egy kb 10-es szorzót lehet mondani, tehát
1W/dm2-től kb 10 fokkal lesz a felület melegebb. Ez még radiátorokra is kb
igaz. (írom ezt azért, mert mégiscsak építész-barkács listán vagyunk.
:-) )
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról