[Epitesz-barkacs] hoszigeteles, futes
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Feb. 14., Szo, 10:16:27 CET
Balázs Bámer wrote:
> Ekkor P=15*(30*1,1+80*0,5+155*0,25)=1,67 kW na ha egyszer készen lesz,
> kíváncsi leszek. Ez pont feleannyi fát jelent, mint most.
Ja, még annyi, hogy ez az 1,67 kW-os átlagos teljesítmény simán kihozható
a legkisebb klímából is, ami vízre dolgozhat úgy, ahogy Mágus megcsinálta,
csak még nem használja.
Ha van kút, amivel a kültéri táplálkozhat hő szempontjából, akkor egy
ilyen inverteres szerkezet COP-ja simán elérheti a 4-5 közötti értéket.
Vagyis a hálózati teljesítményfelvétele 4,5-tel számolva 370W lenne.
Ha még a napi víztartály módit bedobod hozzá (ami tárolni tud napi 16 óra
fűtési energiát), és csak éjszakai áramról járna, ami kb 25Ft/kWh, akkor a
napi 24*0,37=8,9 kWh-t ezen az áron veszed ki, az napi 222Ft, az általad
emlegetett 200 nap alatt ez 44ezer Ft-ot jelent. Hacsaknem van
napkollektor, ami rengeteget csökkentene rajta. A hulladékhő már
kevesebbet csökkentene, mert az direkt áramból vagy gázból származna, azt
mindenképpen meg kell teljes áron fizetni, nincs COP. Szóval lehet, hogy
egy ilyen rendszert is úgy érdemes megcsinálni, hogy vízre tápláljon,
amiből ki kéne jönnie a hmv-nek is.
Az is igaz viszont, hogy ha fűtési vízről van szó, az langyos is lehet, ha
meg hmv-ről, annak azért forrónak kell lennie. Valami kettős üzem, vagy
két ketyere, vagy napkollektor, vagy nemtommi kéne, hogy a hmv máshogy
legyen megoldva.
Azért az évi pártízezerből kijövő fűtés nem semmi ám! Szóval
elgondolkodtató, nem?
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról