[Epitesz-barkacs] gaztomor?
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2009. Júl. 7., K, 22:35:08 CEST
----------
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3569_16_ASC.html
Ha ez megvan akkor ajánlott egy nyomáspróbát csinálni száraz nitrogénnel. Maximum 30bar nyomással megkell nyomatni a szervízszelepen (kültérinél a nagyobb sarokszelepnél található) keresztül, és szivárváskereső sprayvel, vagy szappanos vízzel megnézni nem ereszt-e valahol. Amennyiben gáztömör a rendszer, akkor lelehet engedni a nitrogént belőle, majd rácsatlakoztatni a szervízszelepre a vákuumszivattyút és 0.05mbar-ig vákuumig. Ha elérte ezt azt értéket érdemes még 10-20percig járatni, aztán elzárni a szivattyú csapját, és leállítani azt.
!!!!!!!!!
Ha nincs nitrogéned, akkor hagyd rajta a vákuumszivattyút 30percig, és ha nem változik a "nyomás" 30perc elteltével se akkor biztos lehetsz benne, hogy gáztömör a rendszered.
-------------
ez jó, mert van valamilyen szintig vákumom,
de ha nitrogén kellene (jó, a levegő nitrogén 78,09%, oxigén 20,93% és egyéb nemes gázok 0002%-a )
hol, mennyiért lehet szerezni?
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról