[Epitesz-barkacs] HMV vezerles
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Már. 3., K, 23:08:18 CET
Kérdésem van először.
A váltószelepet nem lehet valami olyan működésre bírni, hogy az egésznek a
logikája tök más alapokra helyeződjön?
Arra gondolok, hogy ha valamelyik hmv tartály nem akarja elindítani a
kazánt, a másik meg igen, akkor ne az legyen a felállás, hogy amelyik
kéri, az zöld utat kap, hanem a másik nem kap vizet. Ha mindkettő kéri,
akkor mindkettő felé menjen a víz, amelyiknek elég, afelé legyen lezárva.
A kazán gondolom dögerős, és ha azért fogy a víz, mert fürdenek belőle,
akár mindkettőt is ki tudja egyszerre szolgálni, ha mindkettőből éppen
fürdenek, méghozzá úgy, hogy nem csökken a tartályokban a hideg-meleg
határvonal szintje.
Inkább a fűtéssel való összekombinálást kell átgondolni. Ha jól sejtem, az
egyes tartályokban csőkígyó van, azokba tud beleáramolni a fűtésvíz, és
10-20 perc alatt fel tudja fűteni a tartályt, ha egyre dolgozik rá, nem?
Tehát van 3 vízirány: 1, 2 hmv és fűtés.
Ha 1 és 2 nem igényel semmit, és a szobatermosztát(ok) akarják, akkor megy
a kazán, és az összes víz a fűtéscsövekbe megy.
Ha bármelyik hmv igényli a melegítést, (1 vagy 2 logikailag), akkor a
fűtéskör elzárva, és az igénylő kap vizet. Ha egyszerre kettő igényel,
mindkettő kap vizet, max fele térfogatáramot.
Hogy ezt a szelep meg tudja-e csinálni, illetve milyen szelepekkel lehet,
az más tészta, de innentől nem lenne probléma, hogy jaj, most igaz, hogy
sürgős volt az 1-es, de közben már félig felmelegedett, és akkor kifogyóba
került a 2-es, most akkor mi legyen...
Legföljebb azzal lehet még valamit kezdeni, hogy ha valamelyik tényleg
kifogyott, tehát a felső érzékelő is már jelez, akkor egye fenyő, kapjon
valamennyi prioritást, ha a másik felsője nem jelez. Ez akár időzítve is
lehet, mondjuk 5 perc, aztán az idő letelte után újra mindkettő kapja a
naftát.
Ja, egy apróság: vagy kéne alsó érzékelő is, vagy kéne visszatérő ág
hőérzékelő. Ha ugyanis a deréktáji érzékelők kapcsolnak ki, akkor a
tartályok mindig csak félig lesznek meleggel. Ha nincs alsó érzékelő,
akkor onnan lehet tudni, hogy elég a feltöltés meleggel, hogy már a
visszatérő víz is meleg, ezt lehetne valahogy érzékelni, és átkapcsolni
fűtésre, ha kell, vagy kikapcsolni, ha az nem kell.
A megvalósítás? Hát azt magadnak kell tudnod, mi van hozzá. Ha az eredeti
elképzeléshez van meg minden, akkor sincs nagy baj, ha nem sikerül
dönteni, hogy is legyen, hiszen olyan gyorsan fognak felmelegedni a
tartályok, hogy tök valószínűtlen a teljes kiürülés, ha már a deréktáji
szelepekre reagál a kazán.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról