[Epitesz-barkacs] UPS kerdes

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2009. Nov. 11., Sze, 04:29:51 CET


Mágus Bérprogram Demo  wrote:

> akkut kiemeltem, 12V35W halogénnel "megkínáltam" (ami majdnem 3A,
> a 7,2Ah-hoz képest kb 4C terhelés )

A 7,2A lenne az 1C terhelés, de ez most lényegtelen.

> hamar lement 12,2Voltra, de azután már csak 3 perc után esett
> csak 12,20-ról 12,19-re.
> -------------
>
> abból, hogy 4C terhelés alatt már csak 12,20Voltra áll be,
> ( bár azt már bírja ) lehet akkugyengülésnek felfogni?
>
> ha "megfelelően erős" lenne egy akksi, 4C terhelés mellett
> mekkora kapocsfeszültséget illene produkálnia?
>
> és üresjáratban?
>
> most üresjáratban 13,4V-ot mutat, ezt "élő akkunak" tekinti
> ugyan, de teher alatt már "elejti" :-(

Van egy ronda gyanúm: nem jó a műszered.
13,4V csak rövid ideig, a sikeres töltés befejezése után lehet az aksin, 
aztán magától lejjebb kell jönnie.

A gyors leesés arra utal, hogy egy cella szar, az elveszti a feszültségét, 
marad 5 cella, ami teljesen fel van töltve, ezért kb 2,2V van benne 
cellánként. Szóval amit 12,2V-nak mérsz, az kb 11V lehet.

Most azon filózok, hogy mivel tudnád a műszert ellenőrizni. Ha pl volna 
otthon egy 7812-es vagy 7815-ös stab kockád, meg hozzá valami 15-25V 
közötti egyenfesz (12-18V-os trafó egy graetz-cel és legalább 100uF-os 
kondival, valami apró teher (pár mA a stab végén), annak azért eléggé 
lehet hinni.

hjozsi 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról