[Epitesz-barkacs] trafó fokozata Re: 230Volt +...% és -...% ?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Sze. 22., K, 23:41:41 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> oké, akkor rosszul értelmeztem,
>
> akkor fordítva: az én fázisom túlterheltebb a másik 2 fázis
> __terheletlensége__
> miatt?
Ez lehetséges, de csak méréssel lehetne eldönteni. Ha neked nincs 3
fázisod, esetleg van a szomszédok között olyan ismerősöd, aki beenged, ott
is mérhetsz. Ha van mód megfigyelni, hogy melyik fázisról kapja ő a
delejt, és ti melyikről, akkor még jobb, bár ezt kábeles helyen nem lehet
ránézésre eldönteni. Ha tényleg szomszéd, akkor egy áthúzott
hosszabbítóval össze lehet vetni, hogy ugyanaz-e a két fázis. Még jobb, ha
nála van 3 fázis... :)
Multiméter kell hozzá!
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról