[Epitesz-barkacs] 230Volt +...% és -...% ?
Pataki István
pataki.istvan at freemail.hu
2009. Sze. 22., K, 23:34:15 CEST
Sziasztok!
Kisebb méretben (100kW) én csináltam ilyet, generátort szinkronoztam a
hálózattal. A lámpás megoldás tökéletesen működik. Csak ha az ember
mégis rosszkor kapcsol, akkor nagyot tud csattanni ...
Üdv
pi
----- Original Message -----
From: "SZIGETI Szabolcs" <szigi at ik.bme.hu>
To: "Amatőr építészek és barkácsolók klubja"
<epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Saturday, September 19, 2009 10:13 PM
Subject: Re: [Epitesz-barkacs]230Volt +...% és -...% ?
Hali!
Csak mint érdekesség, egyszer láttam, hogy az ikervári vizierőműben
hogyan
szinkronizálták rá a generátort a hálózatra:
A generátor és a hálózat közé be volt kötve egy izzólámpa. A kezelő
eleekzdte a generátor sebességét szabályozni, és egy idő után frekiben
közel
került a hálózathoz. Ekkor a lámpa már szemmel látahatóan sötétült
világosodott, addól függően, hogy éppen milyen fázisban volt a két
fesz
különbség. Végül a lámpa egy sötét pillanatában rákapcsolta a
generátort a
hálózatra, és innen a generátor már magától rászinkonizálódott. (hogy
a
szinkronból kiesésnél mit csinálnak, azt nem tudom).
Gondolom az őskorban mindenhol így csinálták.
Persze, ez egy kicsi erőmű volt, valószínűleg egy összekötésnél
mindenképpen
Paks győz.
Szabolcs