[Epitesz-barkacs] ELMU halozati meres
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2010. Aug. 1., V, 21:49:23 CEST
Zsolt <epitesz1 at telectronic.hu> 2010.08.01. 20:00:29 +2h-kor írta:
> >megpróbálom még egyszer körbejárni, mert az elmü minden hibabejelentésnél
> >próbálja megfélemlíteni a bejelentőt, hogy kiszámláznak neki.. :-(
>
> akkor első körben szerezz egy pontos műszert ami tutira annyit mutat mint
> amennyi az valójában.
http://halozat.elmu.hu/halozat-uzemeltetese
Milyen tartományban szabványos a feszültség?
A kisfeszültségű hálózat megkövetelt feszültségtartási jellemzőit az MSZ EN
50160:2001 "a közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia
feszültségjellemzői" c. szabvány 2. pontja tartalmazza.
A tápfeszültség változás (kiesés figyelmen kívül hagyva) 95% a hét bármely
időszakába - a 10 perces átlagos effektív érték alapján - Un ± 10% értékű
legyen.
!!!!!!!!!!!
Hosszú tápvonalak esetében pedig Un +10% / -15% érték is megengedett.
!!!!!!!!!!!
szóval 195Volt is megengedett, a 199Voltos mérésemmel elhajthatnak :-(
http://halozat.elmu.hu/garantalt-szolgaltatasok
Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján
A felhasználási hely csatlakozási pontján az Engedélyes a névleges feszültség
± 7,5 % (leágazási ponton +8/-7%) tartományon belül szolgáltatja a villamos
energiát normál üzemállapotú egyhetes mérése alatt (bármely nap) a napi
bármely 10 percre átlagolt értékek 95%-ában. Az egyhetes mérés valamennyi 10
perces átlagértékének a névleges érték +10/-10 % tartományába kell esnie. A
legnagyobb feszültség-növekedés mértéke a névleges feszültség 115%-át,
feszültség-csökkenés mértéke a névleges feszültség 80%-át nem haladhatja meg 1
perces átlagban.
Feszültségpanasz kivizsgálása
Feszültség panasz esetén az Engedélyes 10 munkanapon belül kapcsolatba lép a
felhasználóval, vagy a feszültség javításra vonatkozó javaslattal vagy időpont
egyeztetés céljából a helyszíni mérés előkészítése érdekében. Az Engedélyes a
mérést további 5 munkanapon belül megkezdi és annak eredményéről a mérés
befejezését követő 15 napon belül tájékoztatja a felhasználót.
GSZ szám Garantált Szolgáltatás megnevezése Kötbér kifizetés módja
VIII. Feszültségpanasz kivizsgálása Felhasználói igénybejelentésre, 2009.
január 1-jétől automatikus
IX. Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján
Felhasználói igénybejelentésre, 2009. január 1-jétől automatikus. Az első
évben egyszer, második év első félévében megkezdett negyedévenként, azután
megkezdett hónaponként.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról