[Epitesz-barkacs] ELMU halozati meres

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2010. Aug. 1., V, 23:26:40 CEST


Kíváncsiságból mértem picit, igaz, hogy nem az óra közel, hanem ugyanabban a 
konnektorban szinte.

Ha ráküldök egy 2kW-os fogyasztót (hőlégfúvó), 5V a fesz-esés. Ha még 1,5kW-tal 
megtoldom, már 8V feletti. Az most nehezen menne, hogy az óra közelében mérjek, 
de majd megcsinálom azt is. Addig ne csinálj semmit az elmű felé. Itt most jó a 
hálózat, meg tudok 3 különböző fázison is mérni.

Az egy jelentős eltérés lehet, hogy itt az utcán kábelszerű a hálózat, szóval a 
3 fázis tök egymás mellett megy, és rá van tekerve a nulla, vagy ilyesmi, míg 
az, amiről beszélsz, a csupasz vezetőjű módi jelentős induktivitással jár. Bele 
lehet gondolni, mi az ábra, ha fent az oszlopon van 4 vezető, az egyik belső a 
nulla, és ha az átellenben lévő szélső fázist nézem, a nulla-fázis a trafóig 
milyen bazi nagy területet zár be. Úgy lehet tekinteni, mint egy nagy egymenetű 
tekercs. (Ha lesz hozzá energiám, ki is számítom a tudomisén 100m-enkénti 
induktivitást, ha a kanócok közti távolságot felveszem valami vélhető értékre, 
pl 0,6m-re, amúgy gőzöm sincs, mekkora lehet. Lentről csalóka megsaccolni, 
lehet, hogy van az egy méter is. Napsütésben az árnyékát meg lehetne mérni 
centivel is. :-)

Ezt úgy is ki tudod próbálni, hogy mekkorával nő a fesz, hogy keresel valami 
10...100 mikrofarád közötti kondit (legalább 200V-os legyen, és nem elkó!), és 
rákapcsolod a hálózatra. Fesz-emelkedést kell tapasztalnod. A mértékéből ki 
lehet számítani az induktivitást, ha az is megvan (márpedig kb megvan), hogy 
ohmra mit reagál.

hjozsi 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról