[Epitesz-barkacs] ELMU halozati meres
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Aug. 1., V, 23:26:40 CEST
Kíváncsiságból mértem picit, igaz, hogy nem az óra közel, hanem ugyanabban a
konnektorban szinte.
Ha ráküldök egy 2kW-os fogyasztót (hőlégfúvó), 5V a fesz-esés. Ha még 1,5kW-tal
megtoldom, már 8V feletti. Az most nehezen menne, hogy az óra közelében mérjek,
de majd megcsinálom azt is. Addig ne csinálj semmit az elmű felé. Itt most jó a
hálózat, meg tudok 3 különböző fázison is mérni.
Az egy jelentős eltérés lehet, hogy itt az utcán kábelszerű a hálózat, szóval a
3 fázis tök egymás mellett megy, és rá van tekerve a nulla, vagy ilyesmi, míg
az, amiről beszélsz, a csupasz vezetőjű módi jelentős induktivitással jár. Bele
lehet gondolni, mi az ábra, ha fent az oszlopon van 4 vezető, az egyik belső a
nulla, és ha az átellenben lévő szélső fázist nézem, a nulla-fázis a trafóig
milyen bazi nagy területet zár be. Úgy lehet tekinteni, mint egy nagy egymenetű
tekercs. (Ha lesz hozzá energiám, ki is számítom a tudomisén 100m-enkénti
induktivitást, ha a kanócok közti távolságot felveszem valami vélhető értékre,
pl 0,6m-re, amúgy gőzöm sincs, mekkora lehet. Lentről csalóka megsaccolni,
lehet, hogy van az egy méter is. Napsütésben az árnyékát meg lehetne mérni
centivel is. :-)
Ezt úgy is ki tudod próbálni, hogy mekkorával nő a fesz, hogy keresel valami
10...100 mikrofarád közötti kondit (legalább 200V-os legyen, és nem elkó!), és
rákapcsolod a hálózatra. Fesz-emelkedést kell tapasztalnod. A mértékéből ki
lehet számítani az induktivitást, ha az is megvan (márpedig kb megvan), hogy
ohmra mit reagál.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról