[Epitesz-barkacs] ELMU halozati meres
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Aug. 3., K, 21:39:21 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> köszi, és mindez 16mm2-es (kb erre emlékeztél) alu esetén
Igen, de erre nem esküdnék meg, lehet, hogy 25-ös.
A hossza kb 15-17m lehet az oszloptól az óráig. Tehát a duplája van az áram
útjában. Valamint van még valamennyi 6-os réz is, de az nem számít sokat, kb 3m
kábel lehet.
> egy FrigyesAndor féle elektrotechnikában olvastam
>
> ha 3fázisnál az egyik ágat túlterheljük (a másik 2-höz képest)
> (asszimetrikus) akkor a csillagpont is elcsúszik
Ez így van.
> ha ezt a csillagpontot 4. vezetőként is használjuk
> (csillagba kötött generátor és csillagba kötött
> fogyasztók csillagpontjait összekötjük) akkor
> kiegyenlítjük ezt az elcsúszást
Ez viszont nem igazán van így. Persze valamelyest, tehát pl ha ellenállásokból
van a fogyasztó, akkor azért csökkent kicsit az eltolódáson, mert az az
ellenállás, ami a csökkent feszű fázison van, kisebb áramú lesz, a másik kettő
meg nagyobb, de ezzel nem érdemes foglalkozni, mert az utcai hálózaton lévő
fogyasztók zömének az árama a csillagpont felé folyik. Szóval ez megvalósul.
Igen kevés tisztán 3f fogyasztó lóg az utcai hálózaton.
> ha 230Voltra feljavítanám, akkor vélhetően 2 voltra
> sikerülne (ha megtalálom a kondit)
Ezt a gondolatmenetet nem értettem.
Nem igazán így működik a dolog. A kondi arra volna jó, hogy kimérd (közösen
kiszámoljuk), mekkora a hálózatod rezisztív és induktív belső ellenállása, tehát
ha úgy nézzük, mint egy ideális generátor meg egy soros LR, akkor meg lehet
ilyen mérésekkel közelítőleg határozni, hogy mekkora az R és az L.
A te szempontodból nem számít, hogy van még az utcán másik két fázis.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról