[Epitesz-barkacs] Amper + mm2
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2010. Aug. 8., V, 13:39:21 CEST
Mágus Bérprogram Demo írta 8 Aug 2010 12:17 levelében:
> most mi ketyeréink vannak extrán alulméretezve, vagy az elektromos
> szolgáltató más tudomány alapján méretezi túl?
A lakáson belüli vezetékezést hagyományosan melegedésre méretezték.
Ebből 16 A-re 2,5 mm2 alu vagy 1,5 mm2 réz jött ki (átlagos
fogyasztást és hosszakat alapul véve.
Ma már feszültségesésre is illik méretezni, ezért az erőátvilteli
részt 2,5 mm2 rézzel, a világítást 1,5 mm2 rézzel a gerinceket ennél
vastagabbal szerelik.
Az energiatovábbító vezetékeknél a feszültségesés a legfontosabb,
mert az közvetlen üzemi veszteség a cég számára. Meg kell találni a
kompromisszumot a beruházási költség és a üzemeltetés
(=feszültségesés) között.
> akkor az OBI 20m-es 1mm2 hosszabbítója játékszer.....
az
Udv
szepygab
http://jokaja.hu
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról