[Epitesz-barkacs] Amper + mm2

szepygab at gmail.com szepygab at gmail.com
2010. Aug. 8., V, 13:39:21 CEST


Mágus Bérprogram Demo  írta 8 Aug 2010  12:17 levelében:
> most mi ketyeréink vannak extrán alulméretezve, vagy az elektromos
> szolgáltató más tudomány alapján méretezi túl? 
A lakáson belüli vezetékezést hagyományosan melegedésre méretezték. 
Ebből 16 A-re 2,5 mm2 alu vagy 1,5 mm2 réz jött ki (átlagos 
fogyasztást és hosszakat alapul véve.
Ma már feszültségesésre is illik méretezni, ezért az erőátvilteli 
részt 2,5 mm2 rézzel, a világítást 1,5 mm2 rézzel a gerinceket ennél 
vastagabbal szerelik.
Az energiatovábbító vezetékeknél a feszültségesés a legfontosabb, 
mert az közvetlen üzemi veszteség a cég számára. Meg kell találni a 
kompromisszumot a beruházási költség és a üzemeltetés 
(=feszültségesés) között. 

> akkor az OBI 20m-es 1mm2  hosszabbítója  játékszer.....
az

Udv

szepygab
http://jokaja.hu



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról