[Epitesz-barkacs] Trakis biztonsági trafo
Pataki István
pataki.istvan at freemail.hu
2010. Aug. 12., Cs, 21:24:22 CEST
Sziasztok!
Ha ez biztonsági (értsd:leválasztó) trafó, akkor a 220/220 része viszi
a teljesítményt, esetünkben 600VA-t. A 12, 12+2 Voltos tekercsek csak
segédfeszt, esetleg éppen az általad kívánt feszültségemelési
lehetőséget adják, áramterhelésük biztosan nem 20A nagyságrendű. Ehhez
már kellene olyan 10mm2 körüli rézkeresztmetszet, az elég szembetűnő
volna. Sajnos tartósan 2-2,5A körüli terhelhetőségre számíthatsz
minden tekercsen.
Üdv
pi
----- Original Message -----
From: "Mágus Bérprogram Demo " <magus.demo at dpg.hu>
To: "Amatőr építészek és barkácsolók klubja "
<epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Thursday, August 12, 2010 5:05 PM
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] Trakis biztonsági trafo
Hofferek Attila <hofi at soka.co.hu> 2010.08.12. 16:38:34 +2h-kor írta:
> 2010.08.12. 16:35 keltezéssel, Mágus Bérprogram Demo írta:
> >
> > ------------
> > van egy Trakis biztonsági trafo
> >
> > U1 220V
> > U2 220 12 12-14
> > 600VA
> > ------------
> > egyéb szamitasnal is lenyeges adat nincs rajta, ill. hogy a 70-es
> > években csinálták
> >
> > csak saccolni tudnék a terhelhetőségre:
> > a tekercsadatok, amperek nincsenek rajta
> >
> > primer oldal talán: 600VA / 220V = 2,72A
> >
> > szekunderen meg talán 600VA / 26V = akár 23A is lehetne?
>
> Ez a 26V hogy jon ki? Es 230-cal kell szamolni. Tudom, nalad 190.
> Igen
> 23A is lehetne amugy.
az U2-nél a "12-14" -et nem tudtam, csak egy 12+2=14 egy megcsapolt
szekundernek
egy "12" voltot 12nek a két szekundert 12+14=26V-ra saccoltam
a vas+réztekercs összesen 11kg, szóval békebeli, hagyományos