[Epitesz-barkacs] foldeles es talajviz
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2010. Aug. 14., Szo, 03:40:10 CEST
Talajvíz 20 Ohm.m.
Agyag nedves 30 Ohm.m.
Homokos száraz talaj 500 Ohm.m ...
nálam "Homokos száraz talaj" van, a 13A -rel megkínált
földelés esetén 75 voltot mutatott
------------
egy általam elérhető lehetőség lenne még:
Természetes földelő:
Olyan földelő (a talajjal vagy talajvízzel, pl. kút, folyó, tó stb.
közvetlenül
vagy betonon át érintkező fémtest), amely eredetileg nem földelés
céljára készült, de földelőként hat.
http://www.genelco.hu/erintesvedelmi-kislexikon.html
amíg a kütam ki nem szárad, meg lenne a villámvédelem is oldva
-------------
egy " szokásos földelőszonda " Felület: min. 3200 cm2
egy A4 méretű rozsdamentes lap egyik oldala 21x 29cm = 600cm2
szerintem a " hátoldala " szintén 600cm2 , igy 1200cm2-nek vehetem?
mert akkor 3 ilyen lapnyi méretet a kútba belógatva meg lenne
a "tuti földelés"?