[Epitesz-barkacs] ennek mai megfeleloje?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Aug. 15., V, 20:43:03 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> akármilyen lenne is a földelő, eph nélkül is és eph-val összekötve is
> ugyanolyan feszültségesést okoz a 13A-es ohmos terhelésnél
Persze, mert a földelő a fele feszt csökkenti kismértékben, szinte
észrevehetetlen.
> ebből arra gondolok, hogy a betápon a fázison lehet a cumi
Én nem erre gondolok. :-) Szóval az valahogy megoszlik a két derót között
szerintem.
> és ott van még 1 pont, amit kihagytunk eddig a számításból:
>
> pl. a 6mm2-es kanóc az oszlopra kötési csatlakozóeleménél
Ennek a melegedését is ki lehet azért szúrni lentről. Aszondod, van
hegesztőtrafód. Ez zárlatban biztos képes akár 30-40A felvételére is, és jó
eséllyel kibírja néhánytíz másodpercig. (Érdemes megmérni, mekkora, és tényleg
bírja-e, pl tapogatással, és ha túlságosan melegedne, meg lehet kínálni
direktben valami ventillátorral.)
Aztán kinézni egy újholdas éjszakát, amikor fentről nem nagyon jön fény, és a
drasztikus áram hatását stírölni az oszlopon. Lehet, hogy a kontakt kicsit
izzik. Meg az is lehet, hogy megembereli magát, és összeragad, onnantól
megszűnik a probléma.
De most is aszondom, hogy egy másik szomszédot kéne megkérni, aki ugyanarról az
oszlopról megkapja ugyanazt a fázist nyilván másik kötés által, és nála mérni a
feszváltozást, amikor te rárakod a hálózatodra a terhelést. Vagy akár nála is rá
lehet próbaképpen rakni a terhet, és ott is mérni, meg ott rárakva nálad mérni.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról