[Epitesz-barkacs] bypass ag
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Dec. 7., K, 15:31:39 CET
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> 160liter vízmennyiség ( 2 x 80liter ) van a vegyestüzelésű kazánban
> és a keringetőszivattyú 6 liter/perce mellett kb 27perc alatt
> cserélődik ki a víz kazánban pufferelés nélkül
>
> jelenleg plusz "puffer" még nincs, és 3utas ( pl. Honeywell ???)
> ketyere sincs még
Az elképzelés elvileg jó, gyakorlatilag gáz van, mert marha nagy tartály
kellene.
Ha 50 fokos a hőmérséklet-változás, akkor a kazánban lévő 160 liter víz
160kg * 4200J/kgK * 50K = 33,6e6J = 33,6MJ, azaz 9,3kWh hőt tud tárolni.
Ha a lakás hőigénye 3kW (nincs marha hideg), akkor egy befűtéssel be kell
tölteni tehát
3*24=72kWh energiát, amihez hasonló hőfokváltozást feltételezve kicsit több,
mint 1m3-es puffertartály kellene.
Ha meg hideg van, és kétszer fűtesz, és mint írod, 12kW kellene, az 144kWh
energia, ahhoz meg
144/9,3*160=2480 liter, levonva belőle a kazánét (mint az előbb is), kb 2,3m3-es
tartály kellene.
Hát ez nem olcsó.
Lehet, hogy ha azt is beleszámolod, hogy a hőt a lakás is tudja tárolni, szóval
megengedsz a lakásban némi hőfokingadozást, amit a nagytömegű falak
hőmérséklet-változása is követ, akkor egy sokkal kisebb tartály is elég lehet.
Mit tapasztaltál tartály nélkül? Két fűtés között nagyon lehül a kéró? Szép kis
ízelítőt kaptunk a télből. Mennyi volt arrafelé a legalacsonyabb hőfok? Itt
kb -8 fok alatt valamivel.
_____
> puffer méretezéséhez kb ilyenre gondoltam
> nagyobb hidegben 12 kW/h mellett 2x begyújtással 12h x 12kW/h = 144kW
> enyhe időben 3kW/h mellett 1x begyújtással 24hx3kW/h = 72kW
_____
(Már ugyan megszoktuk, de itt a mértékegységek alapos zagyvának vannak megint
kitéve, de megértettem, mit akartál kihozni.)
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról