jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2010.12.07. 15:31:39 +1h-kor írta:
> Mágus Bérprogram Demo wrote:
> > 160liter vízmennyiség ( 2 x 80liter ) van a vegyestüzelésű kazánban
> > és a keringetőszivattyú 6 liter/perce mellett kb 27perc alatt
> > cserélődik ki a víz kazánban pufferelés nélkül
> >
> > jelenleg plusz "puffer" még nincs, és 3utas ( pl. Honeywell ???)
> > ketyere sincs még
>
> Az elképzelés elvileg jó, gyakorlatilag gáz van, mert marha nagy tartály
> kellene.
>
> Ha 50 fokos a hőmérséklet-változás, akkor a kazánban lévő 160 liter víz
> 160kg * 4200J/kgK * 50K = 33,6e6J = 33,6MJ, azaz 9,3kWh hőt tud tárolni.
>
> Ha a lakás hőigénye 3kW (nincs marha hideg), akkor egy befűtéssel be kell
> tölteni tehát
> 3*24=72kWh energiát, amihez hasonló hőfokváltozást feltételezve kicsit több,
> mint 1m3-es puffertartály kellene.
>
> Ha meg hideg van, és kétszer fűtesz, és mint írod, 12kW kellene, az 144kWh
> energia, ahhoz meg
> 144/9,3*160=2480 liter, levonva belőle a kazánét (mint az előbb is), kb
> 2,3m3-es tartály kellene.
> Hát ez nem olcsó.
eszembe jutott pl. az IBC tartály, 1m3-es, bár az igaz, hogy műanyag,
és a tartály vízhőfok bírását nem találtam róla
> Lehet, hogy ha azt is beleszámolod, hogy a hőt a lakás is tudja tárolni,
> szóval
> megengedsz a lakásban némi hőfokingadozást, amit a nagytömegű falak
> hőmérséklet-változása is követ, akkor egy sokkal kisebb tartály is elég
> lehet.
>
> Mit tapasztaltál tartály nélkül? Két fűtés között nagyon lehül a kéró? Szép
> kis
> ízelítőt kaptunk a télből. Mennyi volt arrafelé a legalacsonyabb hőfok? Itt
> kb -8 fok alatt valamivel.
sajnos le kellett állnom azokban a napokban egy műszaki probléma miatt
lehet, hogy a 12kW -ot újra kell gondolnom, akár kevesebb is elég lenne
itt is -8 fok volt éjjel, és nulla alatt volt nappal is azokban a napokban
egy 600Wattos olajradiátorral az egyik szobában a -8-as hideg hajnalon padlón
+6,
plafonon +12celsius, most padlón 13, plafonon 18celsius
_____
> > puffer méretezéséhez kb ilyenre gondoltam
> > nagyobb hidegben 12 kW/h mellett 2x begyújtással 12h x 12kW/h = 144kW
> > enyhe időben 3kW/h mellett 1x begyújtással 24hx3kW/h = 72kW
> _____
> (Már ugyan megszoktuk, de itt a mértékegységek alapos zagyvának vannak
> megint kitéve, de megértettem, mit akartál kihozni.)
az a jó, hogy ki tudtad hámozni....