[Epitesz-barkacs] 60/40/20 radiator
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
2010. Dec. 31., P, 10:46:44 CET
fel kell tenni meg sok radiatort!
azet 60/58, mert tul gyors a viz a radiatorban. viszont nem lassitod le, mert
akkor meg nem viszi el a hot a viz a kazanbol.
az alapveto problemad, hogy a kazan vagy 20kW, a radiatoraid meg ennek toredeke.
vajk
________________________________
From: Mágus Bérprogram Demo <magus.demo at dpg.hu>
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Thu, 30 December, 2010 7:04:15
Subject: [Epitesz-barkacs] 60/40/20 radiator
a keringeto legkisebb állásában egy 60/40 -es radiátor
(előremenő 60, visszatérő 40, szoba 20) esetében
60 és 40 középértéke 50celsius és 20fokos szobában
az 50 - 20 = delta30 - al lehet számolni?
ha összesen csak 1 radiátorágam van, és
a keringeto legkisebb állásában 60/58-at tapasztalok,
akkor melyik lenne a jobb: ezt az 1 ágat fojtogassam, vagy
ESBE keverőcsap fojtogatás nélkül?