[Epitesz-barkacs] kollektor es glikol kerdes
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2010. Feb. 1., H, 12:47:39 CET
Hofferek Attila írta 1 Feb 2010 12:32 levelében:
> Na az meg a másik, nekem a szinesítés szagosítás jutott az eszembe, de ha
> pl a két rendszer (hálózati víz, kollektor primerkör) közt meghatározható
> a min. nyomás, akkor automata riasztó is készíthet~N viszonylag egyszer~nen.
A hálózati víz nyomása jellemzően 3 - 6 bar. A kollektoros
rendszerben ekkorára nincs szükség, tehát ha figyelem a felső
nyomáshatár túllépését, akkor könnyen riaszthatok.
Ugyanezért alapvetően nem a glikol kerül a vízrendszerbe, hanem a víz
hígítja a glikolt.
Udv
szepygab
http://jokaja.hu
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról