[Epitesz-barkacs] fűtés nyomásvesztés
k_tibor
k_tibor at freemail.hu
2010. Jan. 6., Sze, 20:36:01 CET
Tuesday, January 05, 2010, 11:57:15 PM, jhidvegi wrote:
j> k_tibor wrote:
>> Erre ne vegyél mérget. Magam láttam, ahogy tűvékony sugárban jött
>> belőle a víz. Egyenes szakaszon.
j> Ez valami tesztkor lehetett. Jó szakik még bebetonozás előtt próbanyomják
j> a rendszert. (Lehet, hogy semmiből nem áll a még fel se használt gurigát
j> megnyomni úgy, ahogy van. Ekkor az esetleges hiba felfedezése sok melótól
j> menti meg a dógozókat.)
j> Ha már betonozás előtt ki lett próbálva, annak az esélye, hogy betonozás
j> után szar legyen, igen csekély. Persze, ha nem olyan cipővel járkálnak,
j> amibe spén ragadt... vagy valami durva szerszámmal nem sértik fel a
j> csöveket.
A betonozás után 4-5 évvel jött az első hiba. A kijavítása után
megnyomták valami kézi pumpával 6 barral, akkor nem volt nyomásesés.
Azóta volt még kettő ilyen hiba. A kivágott csődarabon látszik, hogy
az egyes rétegek néhol elváltak egymástól.
Elhiszem, hogy ritka dolog, valószínűleg selejtes volt az egész
széria. Főleg, hogy nem ez volt az egyetlen hiba a házban.
k_tibor