[Epitesz-barkacs] fűtés nyomásvesztés
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2010. Jan. 8., P, 22:31:29 CET
<szepygab at gmail.com> 2010.01.08. 20:29:23 +1h-kor írta:
> jhidvegi írta 8 Jan 2010 20:23 levelében:
> > Pont erre gondoltam, illetve a szintenkéntire.
> A folső lakás két szintes, a kazán a tetőtérben van. Azt a két
> szintet röhögve ellátja, de a földszinthez kellett egy külön
> szivattyú. Az a rengeteg vékony falfűtés cső komoly áramlási
> ellenállást jelent.
az én olvasatomban
a 3 fokozatot tudó keringető szivattyúk ( 45W kb65W kb90W )
fogyasztása közötti eltérés mellett a vékony csövek miatt több év
alatt drágábbá teszi az üzemeltetést a beruházáskori
anyagmegtakarítással szemben
d15 mellett 90W
d18 mellett 65W
d20 mellett 45W
jól látom?
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról