[Epitesz-barkacs] fűtés nyomásvesztés
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2010. Jan. 9., Szo, 05:49:01 CET
Mágus Bérprogram Demo írta 8 Jan 2010 22:31 levelében:
> a 3 fokozatot tudó keringet~N szivattyúk ( 45W kb65W kb90W )
> fogyasztása közötti eltérés mellett a vékony csövek miatt több év
> alatt drágábbá teszi az üzemeltetést a beruházáskori
> anyagmegtakarítással szemben
>
> d15 mellett 90W
> d18 mellett 65W
> d20 mellett 45W
>
> jól látom?
Nem.
A falfűtés nem azért készül 10x1,5 ös csőből, hogy olcsóbb legyen,
hanem azért, hogy vékonyabb réteget kelljen vakolni, és kisebb legyen
a rendszer hőtehetetlensége (meg mert ez a cső van a rendszerben,
ehhez vannak kisosztók, stb.
3 db, 30 m hosszú csőből álló egységet már 18x2-es gerincvezeték lát
el az osztó-gyűjtőről.
A felületfűtés (fal, padló...) nem csak azért gazdaságos fűtés mód,
mert alacsony hőfokú vizel igényelve szinte kiabál a kondenzációs
kazánért, és nem csak azért, mert pl. a padló és a plafon között
nincs 7-8 fok különbség, és még csak nem is azért, mert a sugárzó,
egyenletes hőleadás miatt 1-2 fokkal alacsonybb hőmérsékleten érzed
ugyanolyan jól Magad, hanem azért, mert kikényszeríti a jól
hőszigetelt épületet. A korlátozott leadható hőteljesítmény miatt egy
erősen veszteséges épületet nem lehet kifűteni vele. Ez teszi
megtérülővé a többlet beruházást, a szivattyúk esetleges többlet
teljesítményét.
Udv
szepygab
http://jokaja.hu
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról