vajk fekete írta 29 Jan 2010  19:57 levelében:
> van belole egy olyan gondolatmenet, hogy fejenkent orankent 30m3 legcsere
> kell a legzes miatt, ha a futes ezt a 30m3 levegot csereli 40-50 fokosra
> az mekkora futes teljesitmenyt jelent, ebbol kiszamoljuk, hogy mondjuk
> 80m2-es haz, 4 fo eseten mennyi a futes teljesitmeny, es akkor annyira
> kell hoszigetelni, hogy ez eleg legyen, es akkor a szellozes miatt
> megcsinalt legtechnikaba tett futes eleg is a futesre. kb ebbol jott ki
> anno a passziv haz definicio.
Ez annyira kicsi teljesítmény, hogy passzívháznak megfelelő 
hőszigetelés kéne. 
A fő baja az, hogy ha -15 fokon elég, akkor az átlag nullánál már a 
belső hulladékhőtől túlmelegedhet. 
Passzív házaknál erre találták ki, hogy mini hőszivattyúval melegítik 
a használati melegvizet a kifújt használt levegőből.