[Epitesz-barkacs] radialis ventilator

Balázs Bámer bamerbalazs at gmail.com
2010. Május. 27., Cs, 13:41:55 CEST


Szervusz Szépygab!

> emlékszem 60 % körüli páratartalmat mérsz odabenn, ami mellett az
> ablakokon kondenzálódik. Ez nem szignifikánsan magasabb az
> épületfizikában ajánlott 55 %-nál, valószínűleg akkor is lenne
> lecsapódás.
> Ezek szerint nincs összhangban az ajánlás a valósággal. Az ablakaid

Egyetlen ablak alatt sincs fűtőtest, ahogy ma mindenütt szokás. Sőt,
jellemzően mély ablakfülkék vannak előttük függönnyel... így a k=1,1
sem elég. Előtte egy plusz üvegréteg már majdnem jó megoldás lenne.
Viszont lesz ablaktábla az ablakok zömén.

> A falak is érdekesek, mert alaposan penészesek voltak. Most már talán
> nem virágzik, de érdekes lenne tudni mennyire élnek a gombák, mert ki

Levertük a vakolatot mindenütt fél méter magasságig, újra lett
vakolva. Régi föld 30 cm mélyen kihordva.

Az a szigetelési módszer érdekes, köszönöm.

szia: Balázs