[Epitesz-barkacs] ház szigetelés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2011. Feb. 3., Cs, 14:33:54 CET


Radó Zoltán wrote:

> Adott egy 70-es évek béli pincés téglaház. Természetesen nincs
> hőszigetelve.
>
> Hogyan lehet megtudni, hogy a föld felöl kapnak-e nedvességet a falak
> vagy nem? Illetve ha igen, ezt hogy szokás orvosolni?

Sokféle módon kaphat vizet. Egyik lehetőség, hogy magasan van a talajvíz, ezt 
máshogy meg lehet tudni. Ha ez van, akkor az utólagos szigetelések valamelyik 
módja elkerülhetetlennek tűnik.

Ha a talajvíz jó alacsony, többtíz méter vagy nem észlelhető, akkor csapadékvíz 
jöhet szóba igazán. Ez ellen a fal mellé mélyen leeresztett vízzáró és esetleg 
még hőszigetelő réteg, meg a fal mellé épített, a csapadékvizet kivezető, a 
falnál tömített járda is elég lehet. Meg a pincének a páramentesítő kütyüvel 
való kiszárítása.

> Jól gondolom, hogy egy nedves falú ház leszigetelése egyenes út a
> gomba felé?

Nem jól. Akkor történik ez, ha megszűnik a szellőzés is egyúttal. Ha megmarad a 
szellőztetés, vagy más módon meg van oldva, hogy a levegő nedvességtartalma ne 
nőjön az égig, a fal - jó hőszigetelés esetén - a belső légtér hőfokával azonos 
hőfokú lehet teljes keresztmetszetében, ezért nincs oka páralecsapódásnak, 
hiszen seholsem éri el a harmatpontot jó esetben.

A felújításoknál ott szokták elkövetni a hibákat, hogy csinálnak jó 
hőszigetelést, és egyúttal nyílás-zárókat is cserélnek, szinte tömítettre 
anélkül, hogy bármit tennének a légcseréért. Ha bent rendes tevékenység folyik, 
fürdenek, főznek, ruhát szárítanak..., akkor a levegő páratartalma akár 
80-90%-ra, egyes esetekben meg 100%-ra is felmehet (pl köd lesz a 
fürdőszobában). A fal meg valamennyire óhatatlanul hűvösebb, legalábbis vannak 
részei, amik picit hidegebbek, ekkor aztán a páralecsapódás elkerülhetetlen. Ha 
ez tartósan fennáll, a penész is meg fog jelenni.

Ezen semmit nem segít, ha totál légáteresztő a hőszigetelés kívül. A lélegző fal 
egy mítosz.
Ezen a témán nem vitatkozni kell (amire most számítok), hanem meg kell nézni, 
hogy az adott hőszigetelés és fal anyaga esetén a legvadabb hőfokviszonyok és 
reális páratartalom mellett hogy alakul a falban a páratartalom. Nem szabad 
sehol harmatpontnak kialakulnia. Ez teljesíthető totál párazáró hőszigetelés 
mellett is.

Ha viszont ugye a páratartalom valahogy (szellőzéssel vagy páramentesítővel) 
kordában van tartva, ez nem történhet meg.
(A szellőzésnek más okból is meg kell lennie. Vannak előírások, itt már volt 
róla szó, hogy fejenként és óránként mekkora légcsere szükséges, ez valami 
huszonköbméter/óra fejenként. Gazdaságosan ez csak hővisszanyerő szellőztetővel 
valósítható meg.)

> Hol lehet ilyen témában olvasgatni a neten?

Itt. :-)

hjozsi 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról